C35混凝土剪力墙的竖向钢筋的搭接长度是多少?我们是50%搭接。是不是1.2Lae乘以50%1.4就行

如题所述

  是道2011-05-03 20:2820:28的题,

  03G101系列图集,根据题意,纵向受拉钢筋搭接接头面积50%,两公式中的纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζ取1.4,C35混凝土剪力墙的竖向钢筋的搭接长度是:

  抗震公式为LlE=ζLaE=1.4LaE(因只知混凝土等级C35,不知钢筋种类、抗震等级,根据实际情况,LaE查表取用);当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数1.1,则为1.1×1.4×LaE。

  非抗震公式为Ll=ζLa=1.4La(因只知混凝土等级C35,不知钢筋种类、根据实际情况,La查表取用);当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数1.1,则为1.1×1.4×La。

       

       

  但2011-07-21 后执行是11G101系列图集,根据题意,纵向受拉钢筋搭接接头面积50%,两公式中的纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζl取1.4,C35混凝土剪力墙的竖向钢筋的搭接长度是:

  抗震公式为LlE=ζlLaE=1.4LaE(因只知混凝土等级C35,不知钢筋种类、抗震等级,根据实际情况,若发不生受拉钢筋锚固长度修正系数ζa则查表LaE=(LabE)取用);当发生受拉钢筋锚固长度修正系数ζa时,则LlE=1.4×ζa×LabE

  非抗震公式为Ll=ζlLa=1.4La。(因只知混凝土等级C35,不知钢筋种类、抗震等级,根据实际情况,若不发生受拉钢筋锚固长度修正系数ζa,则查表La=(Lab)取用),当发生受拉钢筋锚固长度修正系数ζa时,则Ll=1.4×La=1.4×ζa×Lab。

      

     

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-03

不是这样的。请看标准图集03G101-1。

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-05-03
剪力墙的竖向钢筋的搭接长度,不必按照受拉钢筋的搭接方式去做,因为这是受压为主,满足35d就可以了。
第3个回答  2011-05-03
C35混凝土剪力墙的竖向钢筋的搭接长度与抗震等级和钢筋直径有关,一般抗震等级在3至4级、钢筋直径在28以下可在同一部连接,一级钢筋在端头增加5d直钩、搭接长度为1.2Lae
第4个回答  2011-05-04
实际生产我们这新疆不少于四十五