推荐答案 2013-09-17
电压等级 110 220 330 500
居民区 7米 7.5米 8.5米 14米
非居民区 6米 5米 7.5米 11米
交通困难地区 5米 5.5米 6.5米 8.5米
居民区:指工业企业地区、港口、码头、火车站、需镇、集镇等人口稠密地区
非居民区:指居民区以外的地区,虽然时常有人、车辆或农业机械到达,但房屋稀少的地区 ..
交通困难地区:指车辆、农业机械不能到达的地区
无风情况下边导线与不在规划范围内城市建筑物之间的水平距离
电压等级: 110 220 330 500
距离: 2米 2.5米 3米 5米
出自:110~500kV架空送电线路施工及验收规范
GB50233-2005
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/g1MBBgKBtScaVaMVgV.html
其他回答
第1个回答 2013-09-17
架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1—10千伏5米35—110千伏10米154—330千伏15米500千伏20米在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
相似回答
请问
500
千伏
高压
线
距离
房屋
多少
米算安全
答:
500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,
不应小于9.0m
。在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。无风情况下,边导线与建筑物之间的水平距离为5.0m。在最大计算风偏情况下,边导线与规划建筑物之间的最小净空距离为8.5m。高压线通常指输...
特
高压
输电
线路
,
500
千伏左右两边
建筑物多少距离是
绝对安全
的??
答:
根据《110KV~750KV架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010)第13.0.4 条规定:在最大计算风偏弧垂情况下,500千伏架空输电线路边导线与建筑物(含规划建筑物)之间的最小净空距离不小于
8.5米
。这条是强制条文,是最基本的原则,不能突破,所以要绝对安全就要符合此条规范。
高压线路
对
建筑物
安全
距离是多少?
答:
500KV最小垂直距离9.0米
800KV最小垂直距离15米 (2)导线与建筑物之间最小的水平距离 10KV最小水平距离1.5米 35KV最小水平距离3.5米 66KV—110KV最小水平距离4.0米 154KV—220KV最小水平距离5.0米 330KV最小水平距离6.0米 500KV最小水平距离8.0米 800KV最小水平距离12米 架空电力线路...
...但是担心距离不够,一般
高压
线的安全
距离是多少?
答:
500千伏线路水平安全距离为
8.5米
。各级电压线路在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离为:110千伏线路垂直安全距离为5.0米;220千伏线路垂直安全距离为6.0米;330千伏线路垂直安全距离为7.0米;500千伏线路垂直安全距离为9.0米;750千伏线路安全距离为11.5米。希望我们的回答能对您有所帮助。
500kV
输电
线路与建筑物
之间的安全
距离是多少?
答:
1999年10月1日实施)第16.0.4条规定,项目部确定本工程(
线路
电压等级为220
kV
)程对周边建筑物的安全距离如下:在最大弧垂时(最高气温,计算风偏情况下),边相导线
与建筑物
之间
最小
垂直安全距离6.0米,最小水平
距离为
5.0米.特此通知.二OO七年五月十二日 ...
电力
线路与
房屋
的最小距离是多少
答:
(1)高压导线与建筑物之间的最小垂直距离 10KV最小垂直距离3.0米 35KV最小垂直距离4.0米 66KV—110KV最小垂直距离5.0米 154KV—220KV最小垂直距离6.0米 330KV最小垂直距离7.0米
500KV最小垂直距离9.0米
800KV最小垂直距离15米 (2)导线与建筑物之间最小的水平距离 10KV最小水平距离1.5...
500kV
输电
线路与建筑物
之间的安全
距离是多少
答:
大于或等于5m时不属于跨越建筑物。如果属于跨越建筑物,在最大计算弧垂情况下,导线
与建筑物
之间
的最小
垂直
距离
不小于9m。 一般
500KV线路
跨越有人居住的建筑物需要拆除。如果不属于跨越建筑物,在最大计算风偏弧垂情况下,边导线与建筑物(含规划建筑物)之间的最小净空距离不小于8.5m。
500KV高压
线应距房屋
多少
米是安全的
答:
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-10千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏
8.5米
大家正在搜
构筑物与建筑物间最小距离
导线与建筑物的最小距离
铁路与建筑物的最小距离
施工电梯距离建筑物最小距离
建筑物离10kv最小距离
灌注桩离建筑物最小施工距离
建筑基坑离建筑物距离规范
高压离建筑物安全距离
10kv距离建筑物距离
相关问题
建筑物和高压线的安全距离是多少?
500千伏高压线的安全距离应该多少
500千伏高压线与建筑物之间安全距离是多少米
高压线和住宅的安全距离是多少?
请问500千伏高压线距离房屋多少米算安全
请教各位电力前辈,10kV配电变压器与500kV高压线路的水...
500kv高压线离居民房多远是安全的,多少米内可以拆迁?
特高压输电线路,500千伏左右两边建筑物多少距离是绝对安全的...