电工高手380星型接法加热器安漏保为什么跳闸

热风幕,三相电带零线,陶瓷加热器一头接三百八三跟火线另一头都连接零线,为什么机器安装带漏电保护的空开会跳闸那~

第1个回答  2011-05-18
原因:你的零线应该是工作零线,即零线构成了回路,使得零线中有电流流过,导致三相电流 平衡,漏保检测到三相电流不平衡就认为有漏电,所以会跳闸。
方法:零线不要接入漏保中(漏保不起作用)追问

这位老大说的有点对劲 是高手,但是我感觉三项漏保利根本就不需要接零线啊。

第2个回答  2011-05-28
如果有用零线的话你要用三相四线的漏保
第3个回答  2011-05-18
用兆欧表检查设备是否有漏电追问

不是的 我是工厂生产那个的

第4个回答  2011-05-18
不用接零线 3根相钱 另一根接地