开启一个深井泵,电压正常。开启两个泵,电压降低,出水量减少!怎么做可以保持电压正常,降低电流?

维持出水量不变,节省电费!请大家多多指教!谢谢!🙏🙏🙏

开两个泵,电压降低是出水量减少的主要因素。
可能的原因如下:
两个水泵共用的电缆截面积小了。一个水泵工作时还可以,两个水泵一起工作电流变大,由于电缆截面积不足,电流流经电缆产生的压降过大,落在泵上的电压就会降低。电压达不到额定值,自然水泵单机 也不会发挥足够的功率。
解决的办法是更换较大截面积的电缆,或与原电缆在并接一条电缆来解决。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-19
你这个问题在供电线路上,线路过长或者过细,造成大负载时线路压降过大,解决办法一个增大线路的线径,第二是单放一路供电线路给另一台水泵供电