88问答网
所有问题
开启一个深井泵,电压正常。开启两个泵,电压降低,出水量减少!怎么做可以保持电压正常,降低电流?
维持出水量不变,节省电费!请大家多多指教!谢谢!🙏🙏🙏
举报该问题
推荐答案 2020-04-19
开两个泵,电压降低是出水量减少的主要因素。
可能的原因如下:
两个水泵共用的电缆截面积小了。一个水泵工作时还可以,两个水泵一起工作电流变大,由于电缆截面积不足,电流流经电缆产生的压降过大,落在泵上的电压就会降低。电压达不到额定值,自然水泵单机 也不会发挥足够的功率。
解决的办法是更换较大截面积的电缆,或与原电缆在并接一条电缆来解决。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/g1BK1gtVVattBBVaaV.html
其他回答
第1个回答 2020-04-19
你这个问题在供电线路上,线路过长或者过细,造成大负载时线路压降过大,解决办法一个增大线路的线径,第二是单放一路供电线路给另一台水泵供电
相似回答
深井
潜水
泵出水量
小的原因?
答:
1. 深井潜水泵吸水口可能被泥沙堵塞,导致出水量减少。
解决方法是清理吸水口的泥沙,确保畅通无阻
。2. 出水量小的另一个原因是出水口阀门未完全打开或管道堵塞。确保阀门完全开启并清理管道中的障碍物。3. 电机转速慢可能是由于水泵轴承或叶轮损坏,增加了运行阻力,导致转速下降。检查并更换损坏的部件。4...
深井泵启动
后出水无力,再次瞬间启动又恢复
正常出水
了。
电压
我也找师傅...
答:
深井泵启动出水无力,再次瞬间启动则正常,说明是底阀泄漏(存不住水)造成的!只要检查,
更换底阀即可解决
!
深井泵
跳闸有几种原因
答:
5、充水式内腔冲水不足发生抱轴现象处理方法是修理或更换损坏的轴承,同时对充水式潜水泵,应保证内腔布满净水
。6、供电电缆过细或过长潜水泵的供电电缆过细或过长,会造成电缆压降过大、使潜水泵电压过低,无法起动。
15千发电机带7,5
深井泵
起动上水
电压
就降下来什么原困?
答:
流量开大了,把泵出口阀门关小,等正常后慢慢开关一点
。起动电机前可以把出水口阀门关闭。进口打开,等出口有压力了,再打开出口阀。就是泵的功率大于15千瓦电机的功率,可以考虑改为20千瓦发电机,或把泵的出水量减小,泵的功率就降下来,电压就稳定了。
深井水泵
上
水量减少,
但是电流上升是什么原因?
答:
首先检查水泵供电电压。电机运转时电磁声大,电机温度升高,电流大,可能是线路负荷大造成电压降大。电压低于360v应监视电流表。也要查看电机轴承是否缺油或损坏。
37KW
深井泵
345伏
电压出水量
少是什么原因?
答:
还有就是电源侧电缆和水泵至配电箱的电缆截面小,造成线路损耗过大负载侧电压降严重所致。
正常电压
为:变压器侧线电压400V,负载侧在额定电流时线电压≥380V。还有一个概率很低的原因,就是维修后接线相序错误导致水泵倒转。倒转时电流比额定电流大很多且
出水量
小。37/1.732/0.38/0.8=70A,37Kw潜水泵...
深井
潜水
泵
直流控制器输出
电压
520V实际输出电压420V
怎么
回事?
答:
如果你遇到了输出电压低于预期的问题,建议进行以下步骤:检查控制器设置和调节,确保输出电压设置正确。检查控制器本身是否存在故障或损坏,需要修理或更换。检查电源供应是否
正常,
确保稳定的电源供应。确认潜水泵负载是否过重,必要时更换适合的泵或进行负载调整。检查电缆连接和规格,确保符合要求。
深井水泵
不上水是什么原因 你好,前半个月还抽过水好好的今天回去抽就...
答:
深井水泵
不上水是什么原因?你好,前半个月还抽过水,好好的,今天回去抽不上水,电也通了,出现这种情况
,可以
检查电机是否故障,线路故障或者是水管有漏水的现象,需要逐一排查才可以解决
大家正在搜
深井泵与潜水泵
深井泵是不是离心泵
深井泵最高扬程是多少
长轴深井泵泵头
增压泵如何变成抽水泵
什么是泵升电压
泵升电压限制电路
燃油泵控制电路电压高
深井泵扬程
相关问题
三相3kw不锈钢油浸式深井泵在电压330V时能否正常工作?
深井水泵上水量减少,但是电流上升是什么原因?
深井泵启动后出水无力,再次瞬间启动又恢复正常出水了。电压我也...
求深井泵方面的知识和教程,刚毕业在公司搞这个项目,碰到很多问...
我们单位的深井离心泵出水量是多少?45kw的电机,工作时电压...
深井水泵抽水不够抽但有水不多对泵有啥影响
一个油浸式深井泵相条件都在使用范围内却老是坏电容,这里电压也...
深井泵刚上水时水量很大,10分钟后水量渐小是怎么回事?