西门子plc如何选型,点数怎么确定,什么时候用继电器输出,什么时候用晶体管输出

如题所述

选型 1 功能要求 2,价格 3自己的熟悉程度
1.负载电压、电流类型不同
负载类型:晶体管只能带直流负载,而继电器带交、直流负载均可。
电流:晶体管电流0.2A-0.3A,继电器2A。
电压:晶体管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,继电器可以接直流24V或交流220V。

2.负载能力不同
晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。

3.晶体管过载能力小于继电器过载的能力
一般来说,存在冲击电流较大的情况时(例如灯泡、感性负载等),晶体管过载能力较小,需要降额更多。

4.晶体管响应速度快于继电器
继电器输出型原理是CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms)。
晶体管输出型原理是CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms甚至更小)。晶体管输出一般用于高速输出,如伺服/步进等,用于动作频率高的输出:如温度PID控制, 主要用在步进电机控制,也有伺服控制,还有电磁阀控制(阀动作频率高)。

5. 在额定工作情况下,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化没有使用次数限制
继电器是机械元件所以有动作寿命,晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。继电器的每分钟开关次数也是有限制的,而晶体管则没有。
6. 晶体管输出的价格稍贵一点.
要给分哦
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-19
继电器输出可用於对交流电和直流电的开关量控制,晶体管输出只能用於对交流电的控制,至於点数的确认,,可根据你的需求,,,但要有所预留。。。
第2个回答  2011-05-19
如果是伺服电机等高速脉冲设备 就选用晶体管
一般的接触器就用继电器来驱动

点数当然跟你的系统有关 一般在最大点数的基础上保留20-30%的富裕。
第3个回答  2011-05-19
点位主要决定于现场工艺要求,也可使用扩展块,用继电器就无须隔离也有电流限制用;电平信号可使响应时间快,也可通过外部继电器来隔离
相似回答