ZK 系列组合式空调机组概要,特点,型号,选型及订货须知是?知道的请详细解答一下?

如题所述

ZK 系列组合式空调机组,主要由空气混合段﹑初效过滤段﹑风机段﹑表冷段﹑加热段﹑加湿段﹑淋水段﹑分风调节段﹑二次回风段﹑中效段﹑消音段﹑拐弯段﹑送风段等基本功能段组合而成

。具有功能齐全﹑选配灵活﹑结构紧凑﹑外形美观﹑性能优异等优点。可对空气进行冷却﹑加热﹑加湿﹑过滤等处理。广泛应用于电子仪表﹑精密机械制造﹑纺织﹑化纤﹑卷烟﹑制药﹑食品

﹑电站﹑轻化工等工业净化空调;也用于商业大厦﹑饭店﹑超市﹑影剧院﹑餐厅﹑宾馆﹑写字楼等商用及民用大中型公共建筑的舒适性空调。 

ZK组合式空调机组的特点

   组合式空调机组特点:AOER系列组合式空调机组,是一种以水为冷媒,以水或蒸汽为热媒, 以功能段为组合单元的中中空调设备,能完成空气的混合、过滤、净化、杀菌、输送、冷却、加热、去湿、加湿、消声等功能。组合式空调机组广泛应用于电子仪表、精密机械制造、纺织、化妆品、火电站、核电站、轻化工、宾馆、展览馆、办公楼、仓库、商场、娱乐场所、洁净室、医院、实验室、学校、图书馆、会议室、食堂、餐厅、计算机房等行业和场所;形式多样、型号全,AOER空调采有先进的空调技术和崭新的设计构思,以科学严谨的工作态度和先进的研究开发手段生产能满足各种条件、型号齐全、结构形式多样的组合式空调机组,AOER空调生产的组合式空调机组包括标准型组合式空调机组、组合式净化空调机组及各种特殊规格型号的组合式空调机组.AOER空调生产的组合式空调机组具有外型美观、热交换效率高、结构合理、强度好、漏风率低、噪音低、运转平稳、良好的防冷桥措施、保温效果好、安装维护保养简单方便、安全可靠等特点,适合各种舒适性中央空调系统和洁净空调系统使用。这里有更多的文字和图片说明可以去看看http://www.ktpeijian.com/

    特殊要求:为满足不同客户的需求,AOER空调随时提供非标准或特殊配置机型的性能参数和外型尺寸;为满足客户对机组控制的不同要示,AOER空调可根据客户的需求提供启动控制系统、自动控制系统和微电控制系统. 机组框架采用高强度优质铝合金型材和特制铝合金三叉头联接,外形美观、重量轻、永不锈蚀。铝型材为封闭内空断面,强度及保温性能优越。

● 面板为双层板结构,外板为优质彩色钢板喷塑,内板为镀锌钢板,中间层保温材料为高压发泡的硬质聚氨脂,其隔音及隔热性能均较一般保温材料好其热阻可达1m2K/W。工作时机组外无凝水现象。

● 换热器采用美国“OAK”设备加工制作,换热效率高,质量稳定可靠。所有换热器均经过1.6MPa试压检验

● 风机采用当今国内市场上性能优良、低噪声离心式风机,风量大、风压高、噪声低且能耗小,重量轻、体系小、寿命长,便于安装、维修,轴承为进口件。

● 机组设置宽大的检修门,检修门绞链为整体铝合金铸件,坚固耐用、外形美观、开启轻巧,门锁为拉手型自动松紧锁,门体密封性能可靠。

● 消声器为金属孔板消声器,内阻小,再生噪声低,具有优良的宽频带声学性能。

● 风阀为专门设计的优质铝合金型材制成,对开叶片,叶片上装有密封胶条,结构坚固、紧密,外形美观,可装设手动、电动控制器,能准确控制风量和任意调节。

● 不锈钢水盘,光洁明亮,经久耐用,永不生锈。

● 在风机段、淋水段等设有照明灯和观察窗。可根据需要,在过滤段设置压差表或空气微压差显示报警仪。 

组合式空调机组型号编制说明   

 

注:

1. 结构型式判别 

右式空调机:人面对操作面,气流向右流动为右式空调机,以Y表示。

左式空调机:人面对操作面,气流向左流动为左式空调机,以Z表示。 

2. 操作面规定

1. 送、回风机在电动机一侧; 2. 过滤器检修门一侧;

3. 冷热媒进出管及凝结水排出侧; 4. 仪表测定孔及观察孔一侧。 

组合式空调机组选型及订货须知

设计者(或用户)必须向厂方提供空调机组订货参考示设意图,并注明型号、段号、左(Z)右(Y)式以及送风机形式(S型还是C型)。 

本机组室内使用环境为t=5~40℃,F<90%。 

本机组不需设水泥基础,只须在平整的地上(或楼面)敷设2~4根10#槽钢即可(槽钢长度与组合式空调机组等同)。槽钢由用户提供。空调机组四周应敷设排水沟(或地漏)。 

机组不带动力控制箱及照明配电柜,但如用户需要,可在订货中加以说明。空调机组的电源进线孔位置须在订货时说明(未注明者一律按底板进线供货)。 

送、回风段、喷淋段、加湿段、过滤段均设照明灯,其照明电源为36V,由用户负责将电源线接到空调机组送风段顶部接线端子处。风机段的电机电源为380V,50Hz,需用户将电源线接到风机段的电机上。 

本样本中送、回风机段表所列的风机参数及电机参数等是按一般常规用户提供的。表中以额定值表示。当表中的风量、风压参数不能满足用户要求时,可以用改变风机转速的方法改变风机的风量、风压(但风机型号不能改变只能按表中所标示的风机型号选用),具体的风量、风压等参数以及相对应的电机型号、功率等参数应在订货中注明。 

送风段及混合回风段应在订货参考示意图中注明风口位置及尺寸(顶风口、端风口兼有)。 

表冷段、加热段应在订货组合示意图中注明排数,冷、热媒参数;喷淋段应注明排数。 

加湿器应注明手动还是电动以及加湿量大小。 

送风段,送、回风机段,平顶分风段,混合(回风)段及二次回风段均在操作面设有测定或观察孔,如用户有特殊要求需增设测定孔及观察孔,请订货时提出。 

机组以外的风阀等附件本厂不配带,如用户需要请在订货时注明。 

臭氧是一种强氧化剂,对细菌、病毒微生物有极强的杀灭能力,可杀死肝炎及流感病。为了满足医疗卫生,生化制药,食品餐饮等用户的需要,我厂可在空调机组中增加臭氧发生段,根据不同

的用户, 提供不同的臭氧浓度,在订货中说明,我厂均可满足要求。