插座开关关了怎么还有电

我用电脑一直感觉怪怪的,用手摸机箱时有电的感觉.

我刚买一个插线板,把开关打开,用电笔测火线亮,地线和零线都不亮,
但是把开关关了以后,再测发现三个孔全亮!
这是怎么回事?

1\ 用手摸有电的感觉,是主机箱的插头没有拔出,机箱体产生静电,是接地措施未做到有效防护.检查你的房间用电是否安装接地线,若有,请观察插排有无接地的插头,接地措施做到位了,就可以消除静电麻手的现象了.
2\ 你买的插线板可能是带指示灯的,也就是说,开关开了,插线板有氖泡灯亮.如果关了,指示灯就灭了.如果是我描述的现象,你买的地板板如果质量好的话,零线和火线或是地线都安装了MOV压敏电阻,导致开关关了以后,你所测的三个极都会灯亮.而且这种现象应该属于正常的现象.如果没有装MOV压敏电阻的,可能就是零线和火线碰在一起了,开关关后,氖泡和火线至零线上,是有微弱电的.用电笔测可能会出现三个孔灯全亮.

参考资料:本人是设计生产电插板的.呵呵!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-31
你的开关是接在火线上的,并且没有接地线就会这样,因为电脑电源里有电容把这3根线用容量很小的电容连在一起了.由于电流比较小,接触时只会麻人,用电笔试会发觉很亮,所有电脑电源都会这样.

解决办法:
1.两线插头,对调两脚后再插电.
2.用3脚带地线的插线板,这种插头火线与零线是不会插反的.
第2个回答  2008-10-31
你的电缆的插头是不是还是插着的啊~所以这个两个空还是有可能亮的~要是第三个地线的空亮 我觉得不是太正常 可能这个插座把底线和零线连在一起来
第3个回答  2008-10-31
看来施工的是业余水平啊
把地线和零线弄到一块了吧
再说你那个测电笔也不是很准确的 有时候可能带感应电的
最好是找个万用表测量一下 这个比较准确
相似回答