不,零线断了会引起中性点漂移。
最严重的情况就是负荷最轻的那一相电压会升高到几乎等于相电压,而负荷最重的一相电压会严重降低 。所以,配电变压器零线断了,很容易烧坏电器。
三相四线制的线路接入单相设备,正常的电流回路本是从相线流向零线,零线断了,电流流过的回路就是发生改变,变成从一条相线流向另外2条相线了,
而因为接入有很多单相设备(家庭都是单相),所以每一相的负荷不是相等的,中性点就发生了漂移,如果是平衡的三相设备,本就不需要零线,如三相电动机。
而家里用的零线是分支线路,不是总零线,断了电路就没有了回路,所以,家里的零线断了只会造成零线上也带上电压(因为回路切断了)而电压不会发生变化。
低压架空线路都是三相四线制。断线点前段的用户不会受到影响,而后端的用户就会因为中性点偏移,造成电压异常。
零线断了只是很可能造成电压异常,可能是升高,也可能是降低,这个电压的变化程度,要看三相负荷的不平衡度,负荷相差越大,电压的改变也就越大,变成380V只是最极端的情况。
扩展资料:
电力系统三相不平衡是由于三相负载不平衡以及系统元件三相参数不对称所致。
电力系统三相电压平衡的状况是电能质量的主要指标之一。三相不平衡将导致旋转电机附加发热和振动,变压器漏磁增加和局部过热,电网线损增大以及多种保护和自动装置误动等等。
由不对称负荷引起的电网三相不平衡可以采取的解决办法:
1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。
2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。
3、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。
4、装设平衡装置。 简要列出以上几种解决三相电压或电流不平衡对电网及电能质量危害的技术措施。
具体应该采取哪一种措施更为合理有效,还要根据实际情况,经过技术和经济比较后确定实施。
在低压三相四线制的城市居民和农网供电系统中:由于用电户多为单相负荷或单相和三相负荷混用,并且负荷大小不同和用电时间的不同。所以,电网中三相间的不平衡电流是客观存在的,并且这种用电不平衡状况无规律性,也无法事先预知。
导致了低压供电系统三相负载的长期性不平衡。对于三相不平衡电流,电力部门除了尽量合理地分配负荷之外几乎没有什么行之有效的解决办法。
电网中的不平衡电流会增加线路及变压器的铜损,还会增加变压器的铁损,降低变压器的出力甚至会影响变压器的安全运行,最终会造成三相电压的不平衡。
参考资料:百度百科-三相不平衡