交流24V 经过全桥整流滤波之后得到的直流电是多少伏?

另,应该加多大的滤波电容
如果要稳定在直流24V ,应该加哪些元件
整流器件我可否用台式机电源里边的全桥?

现在经过整流之后负载电压35V ,怎么变24V,要带一个额定电压24V 的水泵

1、得到的直流电是32.5V。

整流后,空载输出电压等于交流24V的峰值再减两个二极管的压降,即24*1.414-2*0.7=32.5V。因为交流24V波动,所以实际输出电压也有波动。

2、应该加100赫兹的滤波电容;要得到稳定的24V,再使用一个7824稳压块即可;可使用台式机电源里边的全桥。

电力网供给用户的是交流电,而各种无线电装置需要用直流电。整流,就是把交流电变为直流电的过程。利用具有单向导电特性的器件,可以把方向和大小改变的交流电变换为直流电。

扩展资料

1、半波整流利用二极管单向导通特性,在输入为标准正弦波的情况下,输出获得正弦波的正半部分,负半部分则损失掉。

桥式整流器利用四个二极管,两两对接。输入正弦波的正半部分是两只管导通,得到正的输出;输入正弦波的负半部分时,另两只管导通,由于这两只管是反接的,所以输出还是得到正弦波的正半部分。 桥式整流器对输入正弦波的利用效率比半波整流高一倍。

2、滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。而且对于精密电路而言,往往这个时候会采用并联电容电路的组合方式来提高滤波电容的工作效果。

参考资料来源:百度百科-整流电路

参考资料来源:百度百科-滤波电容

参考资料来源:百度百科-桥式整流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-07
你是说220V整流成24V电压
后面需加多大电容?
如果自己试做东西(不是准备批量生产),随便加个比较小的滤波电容就可以(比如100uF)
如果是准备批量生产的(要求性能稳定,精确)那就根据下面来算(全桥整流)

输出电流 2A左右 1A左右 0.5-1A左右 0.1-0.5A 100-50mA 50mA以下
滤波电容 4000u 2000u 1000u 500u 200u-500u 200u

电容耐压值一般为变压器输出端电压的2.2倍

可以本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-11-02
楼上的朋友,用7824好像不妥吧!提问者的负载是水泵7824的功率不够吧。要大功率稳压可以用开关电源了,也可以用将24v变压器换成17v或18v左右的,滤波电容用2200,3300微法额定电压50v左右。
第3个回答  2008-11-01
整流后,空载输出电压等于交流24V的峰值再减两个二极管的压降,即24*1.414-2*0.7=32.5V,因为交流24V波动,所以实际输出电压也有波动.你要得到稳定的24V,再使用一个7824稳压块即可.
第4个回答  2020-12-28
为什么交流24伏经桥式整流后,直流电压还是24伏?