铸铁镶铜升杆暗杆闸门(圆形、方形及矩形)、不锈钢闸门和渠道闸门,是我们的闸门系列。这些闸门均经过精心设计与制造,并配备手动或手电两用启闭机,以满足不同规格闸门的需求。
在安装过程中,我们严格验收土建尺寸,确保其符合图纸设计。如有偏差,需及时修正,以满足闸门的安装要求。闸门就位时,垂直升降式闸门的门框导轨铅垂线偏差不超过1/1000mm,水平度偏差不超过1/500mm;旋转堰门侧板需同样精确校准。
基础螺栓焊接需牢固,焊缝高度8-10毫米,确保无虚焊和漏焊。大型闸门安装时,特别注意横向螺栓的高度和副导轨的对齐,以保护铜密封面和闸板的顺岁野好畅运行。
丝杆与启闭机的垂直度偏差控制在1/1000mm,启闭机底板水平度需小于1/500mm,确保两者同轴度误差小于2mm。安装间隙调整至关重要,按照行业标准,门框与门板密封面间隙应在0.08mm至0.10mm范围内。
二次浇注时,务必密实无渗漏,门框与土建处需平整处理,浇注完成后清理砂浆,确保密封性能。每个步骤都经过精心设计,从验收土建尺寸,到闸门精确校准,再到焊接和间隙调整,我们的目标是提供最优质的安装体验。
在所有工作完成后,混凝土凝固后,闸门将接受通电调试,确保其在实际运行中的性能卓越。闸门出厂前已经过精心配对处理,确保每对闸门的密封乎铅性能达到最高标准,避免在安装过程中互换,从而最大限度地保持其性能和使用寿命。
在我们的专业团队手中,启闭机闸门的安装不仅是一项技术活,更是对品质的承诺。我们以严谨的态度,确保每一处细节都符合最高标准,为您带来可靠的水利设施。