雷电放电与参数


1. 雷电的神秘面孔


雷电,本质上是超长气隙中极不均匀电场的火花放电现象,其过程分为三个阶段:先导放电,电流微弱,一般在数十到数百安培;主放电,瞬间爆发,时长仅50μs~100μs,电流高达数十至数百千安;最后是余辉放电,电流降至数百安,主要负责电荷泄入大地。


雷电参数的重要性


雷电活动的频率和强度对防雷设计至关重要:



    雷暴日:衡量一年中雷电天数,我国规程设标准雷暴日为40,区分少雷、多雷和强雷区。
    雷暴小时:衡量雷电活动的密集程度,1雷暴日等于3雷暴小时。
    地面落雷密度:每平方公里雷击次数,一般建议为0.07,与雷暴日密切相关。

雷电流:力量与特性


雷电流具有陡峭的上升特性,幅值可达300kA,波形复杂多样。在设计中,我们通常采用2.6/40μs的标准波形,雷电流的极性以负极性为主,影响着防雷计算。


防雷保护装置的守护者


电力系统中的防雷英雄们包括:



    避雷针,直击雷的守护者,通过引导雷电放电,保护目标。
    避雷线,输电线路的保护神,减少侵入波的危害。
    避雷器,通过限制过电压,确保设备安全。
    接地装置,为雷电提供泄流路径,降低过电压。

避雷针的智慧

避雷针通过改变电场分布,引导雷电。但绕击和反击现象需谨慎处理,合理的保护范围是0.1%的绕击率。


避雷线的策略

避雷线以保护角设计,高压线路保护角通常为20°~30°,不同电压等级和地形有特定要求。


避雷器的选择与要求

管型避雷器和金属氧化物避雷器各有特性,满足正常工作和雷电过电压防护需求,性能优良的避雷器冲击系数和残压比至关重要。


接地装置的深思

接地装置由接地体和接地线组成,工作、保护和防雷接地有各自的电阻要求。冲击接地电阻与稳态接地电阻的关系,以及优化方法,是降低雷电过电压的关键。