欢迎来到网络时间的深入解析——高电压技术系列(五):雷电及防雷保护装置详解。
在深入探讨之前,请注意,本文并非详尽无遗的教程,而是针对理解有难度或需要巩固记忆的部分,适合对基础知识有一定了解的读者。如有遗漏或错误,欢迎指正,您的贡献将大为赞赏。
1. 雷电的神秘面孔
雷电,本质上是超长气隙中极不均匀电场的火花放电现象,其过程分为三个阶段:先导放电,电流微弱,一般在数十到数百安培;主放电,瞬间爆发,时长仅50μs~100μs,电流高达数十至数百千安;最后是余辉放电,电流降至数百安,主要负责电荷泄入大地。
雷电活动的频率和强度对防雷设计至关重要:
雷电流具有陡峭的上升特性,幅值可达300kA,波形复杂多样。在设计中,我们通常采用2.6/40μs的标准波形,雷电流的极性以负极性为主,影响着防雷计算。
电力系统中的防雷英雄们包括:
避雷针通过改变电场分布,引导雷电。但绕击和反击现象需谨慎处理,合理的保护范围是0.1%的绕击率。
避雷线以保护角设计,高压线路保护角通常为20°~30°,不同电压等级和地形有特定要求。
管型避雷器和金属氧化物避雷器各有特性,满足正常工作和雷电过电压防护需求,性能优良的避雷器冲击系数和残压比至关重要。
接地装置由接地体和接地线组成,工作、保护和防雷接地有各自的电阻要求。冲击接地电阻与稳态接地电阻的关系,以及优化方法,是降低雷电过电压的关键。