SZ/QA03—3—06 XXX作业指导书 制冷压缩机工序
版次 1 修改码 0 起草人 批准人 生 效
日 期
一、 指标要求
盐水池温度:-6摄氏度
二、 作业程序
1、 开启冷却水泵与风机开关,确保水循环正常。
2、 打开压缩机排气阀,将控制开关开至自动处,按起动按钮,起动压缩机,90秒左右,压缩机自动转换至正常运转状态。
3、 将上缸开关转至1/2处,同时开吸汽阀1/8周,后保持吸汽压力为1MPa,再将上缸开关转至1/1处,并调节吸汽阀,使吸汽压力保持在1.5MPa左右,将吸汽阀慢慢全部打开。
4、 将节流阀开到3/4周处,保持1.5~1.8MPa。
5、 当盐水池温度达到要求后,关闭节流阀。
6、 吸汽压力降到0.5MPa后,慢慢关吸汽阀,使吸汽压力保持0.2 MPa左右。
7、 将上缸开关转至1/2处,保持压力为0.2 MPa,再将上缸开关转至0处,接着把吸汽阀关闭。
8、 停止压缩机运转,关闭排汽阀。
9、 停止风机,半小时左右机体凉后,再关闭冷却水泵。
三、 控制要求
1、 起动与运转手动转换时,时间间隔不能少于90秒。
2、 初开吸汽阀时不能过大,以免造成液击敲缸。
3、 开汽节流阀时不能过大,以免造成潮车。
4、 运转过程保证冷却水循环正常。
这是示范,你按仪器的操作说明书换上就行
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考