台达触摸屏报警信息如何与信号对应?

台达触摸屏AE报警信号设定怎么样才能单独对应信号而报警

一个位对应一个报警
这个位可以来自HMI

也可以来自PLC

特别特别要注意的是PLC无法直接驱动台达触摸屏里面的报警

你可以用background宏里用指令getb驱动一下

选项》》报警设置

比如你在plc里用的是MW0
你在background 里用GETB 把每一位MW0的赋值给s0

第一个报警就是s0.0 对应的也就是M0.0
一次类推
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-23
不是很明白

想问什么?
如果是采集设备错误信号想在触摸屏上显示
那简单的处理就是用采集到的信号点来触发触摸屏上的错误文本显示。
如果是想将三菱plc本身的故障报警在触摸屏上显示,那么三菱有专有的内存状态点,将此点信号mov到你某个d区中,在用此d区的值去做触摸屏的故障文本显示出发点。
如果你是问台达触摸屏的报警画面如何设置,那很简单,每家都差不多,有个报警标签,关联上变量就可以啦。
第2个回答  推荐于2017-09-27
一个位对应一个报警
这个位可以来自HMI

也可以来自PLC

特别特别要注意的是PLC无法直接驱动台达触摸屏里面的报警

你可以用background宏里用指令getb驱动一下

选项》》报警设置

比如你在plc里用的是MW0
你在background 里用GETB 把每一位MW0的赋值给s0

第一个报警就是s0.0 对应的也就是M0.0
一次类推
第3个回答  2008-10-07
用中间继电器,在程序中设定报警时速出;触摸屏上定义为一个位,当中间继电器点亮时,其显示报警内容既可,同时程序中考虑复位报警