砖混圈梁模板钢筋安装后先吊装预制空心板后浇注圈梁的施工方案

求一个砖混结构,圈梁安装模板和钢筋后,先上预制空心板,后进行圈梁砼的浇注的施工方案!!大概重点是关于模板承载力的计算!!有专家指点一下吗?谢谢了
其实我也是头一次见到!!是甲方工程部要求我们这样做的!并且还要求我们出施工方案,我们都觉的好无理!我们也没找到禁止这样施工的明文规定!
我们现在已经这样施工了1层了,共4栋楼!!我们是先安装圈梁钢筋和模板后,不浇注直接将楼板吊装在圈梁模板上边,然后再浇注圈梁!

砖混圈梁模板钢筋安装后先吊装预制空心板后浇注圈梁的施工方案就是过去说的硬架支模支撑方案。
硬架支摸支撑方案
本工程预制空心板的安装采用硬架支模法,即先支设圈梁及梁侧模,再安装板,最后浇筑圈梁及梁混凝土。采用硬架支模,大大缩短施工周期,提高了施工进度,同时降低了砼在浇筑过程中的砼浪费现象,节约了工程成本。
一、施工工艺
构造柱、矩形柱、圈梁、梁、钢筋制安→模板支设→预制板安装→混凝土浇筑、灌板缝→养护→拆模。
二、硬架支模
采用硬架支模时,模板除承受新浇筑混凝土侧压力,施工荷载和浇筑时的振动荷载外,还要承受预制板的重量,因此,模板支设必须有足够的刚度、强度、稳定性,保证施工安全和施工质量,避免由于模板变形而导致预制构件移位和事故发生。鉴于此,在硬架支模施工过程中,采取如下措施:
1.对模板强度进行承载力验算。
2.所用钢模、钢管、扣件满足材料规范要求,使用前筛选检验合格后,方能使用。
3.为防止钢模向圈梁及梁内侧倾移,圈梁及梁两侧模板间设12撑铁长240,两端100×100×80钢板,间距600,保证钢模的稳定性。
4.为了保证预制板支座的稳定、牢固可靠,预应力空心板底即圈梁及梁两侧上口侧模在板底位置采用E150×150×50模板。钢模内在水平支撑处垫50厚木板,保证受力均匀,避免局部受力而导致钢模变形。同时立柱和圈梁及梁侧模间用材楔楔紧,防止钢模向外倾移。
5.模板支设完后,对其位置、标高等进行检查,保成砼成型质量。
三、钢管支撑架搭设,使用和拆除的规定和要求
1、使用扣件式钢管脚手架杆配件搭设模板支撑架和其它重载架时,作用于跨中的集中荷载应不大于以下规定值:相应于0.9m、1.2m、1.5m和1.8m跨度的允许值分别为 4.5kN、 3.5kN、 2.5kN和2kN。
2、支撑架的构架必须按确保整体稳定的要求设置整体性拉结杆件和其它撑拉、连墙措施。并根据不同的构架、荷载情况和控制变形的要求,给横杆件以适当的起拱量。
3、支撑架高度的调节宜采用可调底座或可调顶托解决。当采用搭接立杆时,其旋转扣件应按总抗滑承载力不小于2倍设计荷载设置,且不得少于2道。
4、配合垂直运输设施设置的多层转运平台架应按实际使用荷载设计,严格控制间距,并单独构架和设置连墙、撑拉措施,禁止与脚手架的杆件共用。
5、当模板支撑架和其它重载架设置上人作业面时,应按规定设置安全防护。
6、钢管搭设前,必须对进场的钢管和配件进行严格检查,禁止使用规格和质量不合格的杆配件。
7、钢管搭设作业,必须在统一指挥下,严格按现行施工规范和方案设计要求进行,如有更改,必须在征得相关技术负责人的同意,保证钢管结构安全的前提下进行。
8.钢管拆除按预先确定顺序拆除,在拆除过程中,凡已松开的杆件及时拆除运走,避免误扶,误靠已松脱的连接件,拆下的架料须以安全方式运走。在拆除过程中,应做好配合协调工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-12
这种作法是不允许的,何来施工方案。

补充:没有这样验算模板承载力的,即便验算合格,预制板是由模板支撑,浇注后砼收缩,已经不会和上部结构有效粘结了,安个井盖还要座浆呢,何况楼板。拆了模有问题怎么办?如甲方要求这样,应向甲方提出其不合理性。甲方强行要求的,应让甲方出通知而非乙方作方案。顺便说一句,真不知道监理干什么去了。
好多东西没必要死抠条文,比如抹灰,规范只规定材料及平直要求,不会注明必须用抹子。
有些时候可以迁就甲方,毕竟是身在屋檐下。这种情况本身违反常规,甲方如有明白人不会不知道。让乙方作方案,说白了就是坑人,关键问题上必须坚持原则。别忘了,结构问题终身负责,白纸黑字的施工方案,您的工程款还在人家手里呢。本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-11-13
没有这种施工方法,一点都不安全,又不是什么特殊的何必这样施工,先浇筑圈梁混凝土后再上预制空心板不是多好。
甲方工程部要求这样做,那就问其这样施工的好处、合理性是什么?这样的施工方案只能由甲方出。
第3个回答  2008-11-11
先吊装空心板,后浇圈梁
那你空心板的搁置点在哪?
搁在墙上?那圈梁存在还有意义么
第4个回答  2008-11-11
先上预制空心板,后进行圈梁砼的浇注????????
为什么要这样做呢?!
相似回答