图上钢筋集中标注钢筋的具体位置

如题所述

这个约束边缘柱的大样确实不规矩。画图人的意思大概是三个端部各2Φ16,3×2=6.

约束边缘柱的体积配箍规范要求严的,看他画的箍筋没有详细交代清楚,分不清那是阴影区。

追问

图纸标注的确实不清楚,这样的如何解释?

追答

①约束边缘柱的箍筋必须用单线示出箍套方法。像11G101图集那样。简单的可不必,如你图片的YBZ4,复杂的必须,如你图片的YBZ7;②有不同直径的纵筋必须表示以区分。
楼主这种图,应及时要设计人补充明白(正式书面的),他有责任向施工方交代清楚!

追问

谢谢

追答

不客气!谢谢你。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-15
我是设计的,你的图纸标注不清楚,打电话问设计的
相似回答