88问答网
所有问题
一千一百千伏高压线离吊车的安全距离
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-07-30
《起重机械安全规程GB 6067-85》要求起重机工作时,臂架、吊具、辅具、钢丝绳、
缆风绳
及重物等,与输电线的最小距离不应小于下表规定,供参考:
输电线路电压V(kV) 最小距离(m)
V < 1 1.5
1≤V ≤35 3
V ≥60 0.01(V-50)+3
你算算吧
相似回答
一千一百千伏高压线离吊车的安全距离
答:
1≤V ≤35 3 V ≥60 0.01(V-50)+3 你算算吧
吊车
拔杆和
高压线的安全距离
答:
1kV以下高压线的安全距离为4米
;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高压线的安全距离为15米。高压输电线路分为电缆输电线路和架空输电线路。电缆输电线路:将电缆埋设在地下,不占空间,但施工和维护不方便,多用在城市和...
高压线
下多少米不能运用
吊车
答:
吊车、水泥灌浆机等大型机械需要与高压线保持的安全距离分别为:110千伏:5米安全距离
。220千伏:6米 500千伏:
8.5米
。这个安全距离是有一定的裕度的,并不是说110千伏,如果保持不到5米,比如只保持了4米,就会放电。保持5米,已经考虑了各方面因素在里面,应该是个比较大的值。
塔吊的吊臂与
高压线
(110
KV
)
的安全距离
答:
4米以上吧
,吊车起重臂与110kV带电体距离大于4米,你塔吊钢丝绳要远离带电体4米。
在
高压线
附近工作的
起重
机
距离
有何规定?
答:
在输电线特别是在
高压线
附近工作的起重机各部分与输电线的最小距离,应根据输电线路电压来确定,不同的电压等级对应的安全距离不同。塔式起重机安全操作规程标准与技术中规定不同的电压等级对应的安全距离分别如下:电压等级在1千伏以下的安全距离为1.5米;电压等级在1-10
千伏的安全距离
为2米;电压等级...
吊车
作业
高压线的安全距离
答:
吊车作业高压线的安全距离如下:1、500千伏高压导线保持
8.5米
以上安全距离。2、220千伏高压导线保持6米以上安全距离。3、110千伏高压导线保持5米以上安全距离。4、35千伏高压导线保持3米以上安全距离。
吊车
在输电线下方工作
安全距离
是多少?
答:
在输电线特别是在高压线附近工作的起重机各部分与输电线的最小距离,应根据输电线路电压来确定,不同的电压等级对应的安全最小距离分别如下:1千伏以下,1.0米 1-10千伏,1.5米 35千伏,3.0米 66-110千伏,4.0米 154-220千伏,5.0米 330千伏,6.0米 500千伏,
8.5米
架空电力线路保护...
起重
机工作时与架空输电
线的
最小
距离
不得小于多少?
答:
电压等级在154-220
千伏的安全距离
为6米;电压等级在330千伏的安全距离为7米;电压等级在500千伏的安全距离为9.5米。根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为10KV时,最小安全距离为6.0m。
大家正在搜
吊车与10Kv高压线的安全距离
吊车吊臂与高压线安全距离
220千伏高压线的安全距离是多少
吊臂与高压线的安全距离
吊装作业离高压线安全距离
吊车高压电安全距离
110kv高压线吊装安全距离
吊机与高压线安全距离
吊车和低压电线安全距离
相关问题
吊车起重机距离高压线的安全距离
在10KV高压线下方施工安全距离是多少?在高压线下方是否允许...
吊车拔杆和高压线的安全距离
吊车和高压线安全距离
一百一十千伏高压电线离地安全距离是多少米?
六万六千伏高压线距离建筑物安全距离是多少。
吊车吊装作业必须和高压线限高多少
110KV高压线下施工安全距离 及注意事项