AB的PLC模块,我更换了电池以后,还是报电池故障,断电后程序也还是丢失,求指教!
AB的PLC模块,我更换了电池以后,还是报电池故障,断电后程序也还是丢失,求指教!
举报该问题
推荐答案 2017-11-15
我遇到同样的问题,没办法。清除错误,电池供电又不存在保险什么之类的,换了两个电池试试也没用,也没法修理;电池电压也正常,3.2伏左右。直接更换CPU 模块了。原先是1756-L61,现在换成1756-L71
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/cVccVcaVB1BVcKVKSS.html
其他回答
第1个回答 2019-12-07
s7
300
没有电池,在cpu断电后电池程序不会丢失,s7
200短时间断电也不会丢失,s7
400不可以
第2个回答 2018-02-10
如果确认电池没有问,CPU硬件可以有问题,可以尝试维修呀!
相似回答
ABPLC
停电
后程序丢失
的原因
答:
很显然 你
的PLC
中电池没电了 亦或是没有储存卡
PLC
里
程序丢失
有哪些原因?
答:
使用编程器查找故障时。将锁定开关置于垂直位置,然后拔出,就可起到保护内存的作用。如果要断开PLC系统电源,则应先断开主机电源,然后再断开I/O模块电源,如果先断开I/0部分电源,或.I/O部分和主机电源同时断开,则会使断电处理间存入不正确数值而造成程序混乱。四、PLC受到干扰 由于干扰原因造成
PLC
...
为什么
PLC
一
断电程序
就自动
丢失
了
答:
备用电池正常的话是不会丢失
,但前提是电池电量未报警,但不要时间太长,以免电池亏电,而导致用户程序丢失,建议不要把程序只保留在内存中,自然会丢失,如果写入了flashrom就不会出现丢失啦 。另外断电程序里的数据丢失。若是数据丢失你可以设置断电保持功能,断电后程序自动停在断电时的状态,恢复后从断...
plc
灌入程序但
断电后程序
消失
,更换
电源后OK,想知道怎么回事
答:
没电了,早期
的PLC
都这样.现在都保存到MMC卡中,不需要电池.
三菱
plc
bat灯一直亮
断电后
数据会
丢失
答:
三菱A系列
PLC更换电池后,程序
运行正常,但每次通电都需要重新设置数据,设置的数据在断电重启后会丢失需重新输入
,更换电池
之前是正常的,这时需要需要检查PLC参数 掉电保持有些是可以设置的,看你的参数对应的D和M,是不是在掉电保持范围内。同时再次确认
电池,
比如当前电压是多少。有一个特殊寄存器可以...
PLC更换电池
时
,程序
是否会
丢失
?
答:
一般来讲
,PLC更换电池
的时候
,程序
是不会丢失的。但是,最好是在换电池之前,备份一下PLC一下里面
的程序,
以防万一。一、
PLC程序换电池
不会丢失的原因:一般来说,PLC在
断电后,
因为PLC上RAM电源端接有充电电容,即使把电池去掉,电容上充电电量也足够RAM内的数据保持一段时间,所以如果取掉电池后 在...
...之前由于
锂电池
没电而导致里面
的程序丢失,
可
换了电池
之后
还是
...
答:
换了电池
没有啊。程序掉电是不保存的 你电脑没保存吗?反正
PLC
里面是不可能有的。
锂电池
在那本来就是要给存储程序供电的,没电自然丢失。
PLC
内部
电池
没电了
,程序丢失
后,如何重新储存程序呢?
答:
如果你的电脑里有程序备份,下载到PLC就行了。如果你没程序备份,找设备厂家要
程序,
或者找相同设备将程序上传到电脑,再从电脑下载到没
程序的PLC
如果你有能力,自己编一套下载到PLC