88问答网
所有问题
为什么这个上升沿指令没触发?还有定时器指令也不触发,modbus指令也不触发。是什么问题呢?
单独做上下沿触发没有触发,定时器也没有读数,modbus也不触发和扫描。怎么解决这问题呢,求大神赐教
举报该问题
推荐答案 2017-12-30
这两个网络直接删除;
在MBUS_MSG前引用SM0.5作为触发就可以测试了;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/cVacgSaacaBBBBSccg.html
相似回答
西门子S7-200
上升沿触发没
反应怎么办?
答:
P指令用来检测
上升沿,
图中I0.0接通,P指令只接通一个扫描周期,即后面的M0.0线圈只接通一个扫描周期,Q0.0当然也只接通一个扫描周期了 一般P指令和N指令都与S(置位)和R(复位)指令共同使用的,把图中M0.0的线圈换成M0.0的置位指令即可实现动作!工程上利用自锁方式记忆下I0.0的动作,也...
...
不
起作用?按下0.01松开时
定时器
T001
为什么没触发?
答:
因为定时器只有在定时时间到时其定时时间到标志位才会被置位
,因此你需要长久的给定时器触发信号以确保定时器能够正确定时。或许你可以KEEP一个位,然后通过这个位来使得定时器的输入信号有足够的时间确保定时器能够正确定时。
欧姆龙cp1a
上升沿
脉冲
指令不
工作?
答:
电脑在线监控程序,在脉冲点状态发生改变时是看不到脉冲点接通的,如果是常闭脉冲的话也看不到脉冲点断开
。(通俗讲)建议脉冲点地址取整数,比如20.00 21.00 22.00 (尽量避免用 20.00 20.01 20.02)图示程序,在0.00接通的时候,能看到D100增加,但监控不到20.00接通。一般是...
S7200的
MODBUS
通讯,在线等!
答:
'从站未使能'--- 说明从站指令未被使能,没有上升沿使能脉冲信号,
也就是该指令的使能端没有信号,该指令还未起作用
。所以,你应该在线观看是否有有上升沿脉冲使能信号。(很可惜,我用户其别太低,没法把图片发给你啊)
基恩士PLC运行过程中
指令不
执行,如下图所示,通过监控可知轴1、轴2都已...
答:
1.CPU异常。当今的PLC一旦CPU发生故障都是会自动故障的,此时就需要检查一下CPU单元的连接口或者连接线以及内部总线上是所有器件。2,PLC停止在某些输出指令地方。此时应该查找引起下一步操作发生的信号,并且将编程器置于显示那个信号的ON/OFF状态。3,PLC工作不稳定频繁死机。导致这种情况可能是电源电压...
西门子PLC
上升沿触发
的问题。
答:
(P)指令最好要和Set指令结合使用。因为P指令就是在一个扫描周期内进行。所以你后面的移位操作还不一定能执行呢。你可以在中间做一个过渡,(P)之后是Set m0.0,然后利用M0.0进行移位操作,下降沿Rst m0.0。
为什么
西门子PLC加个
上升沿
脉冲后后面的一直不能用
答:
按扫描顺序,执行T44置位后,T44寄存器为1;但下一条指令是复位,T44为0,所以扫描到网络2中的T44常开触点是断开的。更改方法:
上升沿指令
可以不用,在执行ADD之后再写复位T44指令即可。
关于博途
上升沿指令
的使用问题
答:
关于上升沿指令说明很详细,首先第一个常开触点M0.0和后面的M0.1 ,M0.2没有任何关系,M0.0的通断不会影响到M0.2和M0.1
,上升沿指令是
在M0.1=1的状态下,将一个周期的至ON信号储存在M0.2内,所以这个程序是要M0.1=1之后,后面的时间继电器才会被M0.2导通一个周期 ...
大家正在搜
什么是上升沿指令
上升沿触发和下降沿触发
三菱plc上升沿指令怎么触发
上升沿脉冲检测指令是什么
上升沿触发指令
上升沿指令怎么用
上升沿和下降沿指令的应用
plc上升沿和下降沿指令
plc上升沿下降沿指令含义
相关问题
PLC定时器需要一直通电才能工作,还是只要给它个脉冲信号即可...
下图欧姆龙PLC用上升沿和下降沿触发定时器怎么不起作用?按下...
西门子PLC上升沿触发的问题。
plc常开触点使用定时器上升沿触发后,是会马上恢复常开状态还...
西门子S7-200上升沿触发没反应
单片机的计数器 是什么电平触发的(高低 下降上升沿?) 在做...