如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-07
一般只要增氧机是220V的,IP的单相空开,直接将火线接入空开即可,2P的单相空开,将火线和零线都经过空开即可。
如果是380V的增氧机设备,那就需要通过交流接触器,再来控制增氧机了。而单相空开只是控制交流接触器的通和断开了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/cVaBVttacMtBVcMBtg.html
其他回答
第1个回答 2020-02-07
单相空开有1P和2P的,1P的只能接入一根线,零线不经过开关直接对接,火线经过开关控制,这种开关使用与有零排的控制柜,零线统一接在零排上
本回答被网友采纳
相似回答
单相
电可同时用两个1500瓦的
增氧机
吗
答:
要看你用的
单相
电的
空开
(或熔断器容量)要大于15安电流就可以了
4台3KW的
增氧机
需要用多大的电缆线。
空开
盒,最好能有安装线路细节注意等...
答:
每个泵用10A的三P开关,10A的交流接触器和6A的热继电器或是直接用电机保护器
...下面接的3干瓦
增氧机
,
空开
合闸时,漏电开关要跳阐,但空开合
答:
2、当
空开
处于合闸状态然后合漏电开关时,由于漏电开关检测电路需要上电(初始化),在此时间内漏电开关不能检测漏电状态,当检测电路上电(或初始化)完成后,系统已经稳定,检测到的电流矢量和为零(电流矢量和小于某一设定值),故漏电开关不会跳闸 ...
漏电保护器
怎么
老是跳闸,接的
增氧机
,用的动力电,开一会才会跳闸。_百 ...
答:
漏保的标称电流,和漏电保护动作电流时两回事。一般漏保动作电流15毫安,也有大的,可购买时说明。这种保护开关,国标允许误差较大,所以相同开关也会有差别。
三相四线漏保和一个
单相
照明漏保共用一进线是否可行?
答:
此接线方式可行;一个是动力电源、一个是照明电源,相互不影响;不过在选择漏电保护器整定值时要选择不大于30MA为宜;因你描述的设备均属于末级漏电保护器范围,人体易接触的设备。(你分析一下:假如塔吊漏电故障势必影响照明、照明漏电故障势必影响塔吊运行)所以采用并联接线方式。
1.5KW电机用什么电容器
答:
,需电容补偿量约≤60千乏,每组电容器有16、15、10千乏供选择的,但应根据运行负载功率合适投入电容量方可,否则,若运行负载较少而投入电容量过大,其效果是反作用。需装置无功功率控制器自动跟踪,就可以自动根据负载情况投入或切除。简单来说,电容器是并接于三相电源中。
增氧机
不转了,为什么
空开
不跳闸呢?
答:
空开
跳闸往往是由于线路短路引起很大的短路电流才能导致跳闸,而
增氧机
不转的原因有很多,只要不是短路就不会跳闸。
三厢电机烧掉的原因,要详细解答的 有诚心的 100分送上 不食言!_百度...
答:
1、电动机是三角形接法:只会烧掉一相绕组,可以用兆欧表(摇表)测量出一相绕组对地绝缘破坏。2、电动机是星形(Y)接法:有两相绕组会烧掉,可以用兆欧表(摇表)测量出两相绕组对地绝缘破坏。总之:如果电动机是因为缺相而烧掉,那么就会有绕组没有被烧掉,如果电动机因为负荷过重而烧掉的话就是...