由于局部地面承载力不能满足模板脚手架基础要求,利用工字钢36a作梁,两端支撑在混凝土结构地梁上,跨度8.4m。工字钢按间距800mm排列,在支两端座、跨度中间用16号槽钢作支撑,与工字钢焊接,将全部工字钢梁连成整体。模板脚手架间距横向800mm,纵向800mm。一、参数信息1.钢梁、脚手架参数跨度8.4m,间距0.80m,脚手架横向间距(m):0.80;纵距(m):0.80;2.荷载参数脚手架均布荷载标准值(kN/m2):15.00;3. 36a工字钢材料参数h=360mm ,b=136mm, d=10mm,t=15.8mm截面积(cm2):76.48,每米重量(kg/m):60.037,截面惯性矩Ix(cm4):15800;截面抵抗拒Wx(cm3):875。二、验算1、荷载1)钢梁自重:q1 =0.60037 kN/m,2)钢梁承受脚手架荷载:F=15×0.8×0.8×1.2=11.52 (kN)化为等效均布荷载:q2=15.086 kN/m3)总荷载q= q1+ q2=15.686 kN/m2、强度验算为简支梁: M=
\frac{1}{8}ql_{2}
8
1

ql
2


= 138.351 kN.m最大应力 σ=
\frac{M_{X}}{W_{x}}
W
x


M
X




=158.11 N/mm2 <[f]=215 N/mm2满足要求。3. 整体稳定整体稳定应满足:
\frac{M_{X}}{ϕ_{b}W_{x}}<f
ϕ
b

W
x


M
X



<f
工字钢梁跨中有一个侧向支承,自由长度l1=4.2m,则查规范表B.2 得
ϕ_{b}=1.184
ϕ
b

=1.184

ϕ_{b}>0.6
ϕ
b

>0.6
,计算
ϕ=1.07−\frac{0.282}{ϕ_{b}}=0.832
ϕ=1.07−
ϕ
b


0.282

=0.832
\frac{M_{X}}{ϕ_{b}W_{x}}=\frac{138.351×10^{6}}{0.832×875×10^{3}}=190
ϕ
b

W
x


M
X



=
0.832×875×10
3

138.351×10
6


=190
N/mm2 <[f]=215 N/mm2满足要求。

5.9
百度文库VIP限时优惠现在开通,立享6亿+VIP内容
立即获取
工字钢承载力
由于局部地面承载力不能满足模板脚手架基础要求,利用工字钢36a作梁,两端支撑在混凝土结构地梁上,跨度8.4m。工字钢按间距800mm排列,在支两端座、跨度中间用16号槽钢作支撑,与工字钢焊接,将全部工字钢梁连成整体。模板脚手架间距横向800mm,纵向800mm。
一、参数信息
1.钢梁、脚手架参数
跨度8.4m,间距0.80m,
脚手架横向间距(m):0.80;纵距(m):0.80;
第 1 页
2.荷载参数
脚手架均布荷载标准值(kN/m2):15.00;
3. 36a工字钢材料参数
h=360mm ,b=136mm, d=10mm,t=15.8mm
截面积(cm2):76.48,
每米重量(kg/m):60.037,
截面惯性矩Ix(cm4):15800;
截面抵抗拒Wx(cm3):875。