PKPM里砖混结构怎么做?

我现在有套2层别墅要设计
情况是这样的:
以墙受力为主,转角点基本有构造柱,
走廊,客厅,阳台间有些没有砌墙,构造柱间布置里梁
因为构造柱有错开不在同一直线上的,一根梁一端搁在构造柱上,一端搁在墙上,不知道算不算砖混结构。
我用SAT-8计算,选择砌体结构计算,就会出错,按照框架结构计算,可以用,但是计算出的构造柱是16圆钢筋,梁偏小,不知道改怎么用
不知道哪位高手指教一下,万分感谢
构造柱不是错层,而是平面上不在一个直线上
我这个别墅算砖混结构吗?

我没记错的话,sat用的是墙元模型,tat是杆系模型,不在sat里面算怎么出梁柱配筋?既然你的构造柱承重了就不能按构造配筋了啊,你是做结构的,构造柱布置在什么位置应该是你说了算吧,建筑的只是大体画几个,具体要看抗规的要求,在满足要求的前提下,走一遍PM7,看哪些地方局压不满足然后在那个地方设置构造柱或者是调整结构整体,构造柱也不能太多了,否则会改变结构受力性质,你的是砌体结构没错,应该按砌体计算!一点拙见。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-13
首先你要明确自己的结构体系,并不是说柱错开就是砌体结构,框架结构里也有转换层的设置,以梁抬柱。其次,就算砌体结构,构造柱也宜上下拉通不宜错开。

计算的话,08版的PKPM单独有一个叫做“QITI”的模块,可用来做砌体结构设计。如果是08版之前版本的话,要用S1锁在PMCAD里建模,再到“砌体结构抗震验算”(具体名字记不得了)里进行抗震验算。

总之SAT8是做8层以下框架和剪力墙的,不能用于砌体计算。
第2个回答  2008-11-18
08版的PKPM里不是有个QITI模块么。更新下你的PKPM吧,08版还挺好用的,之前版本的我记得好象是在PMCAD里用S1建模然后在抗震验算里选择砌体结构抗震进行演算。。。呃```好象和上边差不多。。。多余了。。。那再重复上边的一句。。。SAT是用来做框架的。。。补充问题嘛。。砖混结构的房屋的竖向承重构件采用砖墙或砖柱,水平承重构件采用钢筋混凝土楼板、屋顶板。所呢```肯定也算嘛
相似回答