防火卷帘门模块接法,对应下图怎么接线啊

如题所述

消防烟感大都是并联布线连接的,在每个烟感探头模块设定区域数字地址就可以。防火卷帘门只要控制模块发出动作指令就可以了。也就是说把卷帘门控制模块和烟感布线并联,控制模块的指令输出接卷帘门开启或关闭控制就可以了。

防火卷帘门是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计安装上起到了一定的作用技术。防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区,能有效地阻止火势蔓延,保障生命财产安全,是现代建筑中不可或缺的防火设施。

作用效果

防火卷帘门是在钢质卷帘的基础上,将传动部件加以改造,配以防火电器等设备,从而实现防火作用:防火电机由防火电控箱控制,通过变速装置驱动卷轴使卷帘门起闭,停电时也可使用防火电机上的手动摇柄,可实现手动操作。

在机械相对运动处,采用联轴器代替链轮传动,道轨内摩擦处镶嵌铜板或尼龙。最适合于使用或保管可燃性气体、挥发性化学药品等具有高发火性物品的工厂和仓库等出现或可能出现爆炸的火灾危险的环境。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-15
消防烟感大都是并联布线连接的,在每个烟感探头模块设定区域数字地址就可以。防火卷帘门只要控制模块发出动作指令就可以了。也就是说把卷帘门控制模块和烟感布线并联,控制模块的指令输出接卷帘门开启或关闭控制就可以了。
烟感都是并联的 联在主机上 有编号和地址码就行 卷帘门和模块之间的话 简单的说 就是跟继电器的原理差不多 常开变常闭 模块给卷帘门一个指令 同时给主机一个信号 就是总线 反馈线 模块上面应该有接线示意图 看下就明白了 烟感上只有主线
控制模块上有主线也有24V线。
烟感不和防火卷帘控制箱发生关系,直接连到消防报警主机上。
控制模块的主线和24V都来自消防报警主机,模块的输出端接到卷帘控制箱上。
保驾护航网提醒流程是:烟感报警反馈到主机,主机同时给控制模块命令,控制模块通过输出线控制的卷帘控制箱来控制卷帘。本回答被网友采纳