母线槽应该如何排除故障?祥泰电气

如题所述

1.当双母接线的母线发生故障,在处理故障过程中要注意母线保护的运行方式,必要时应短时停运母线保护。
2.母线电压全部消失后,调度员应立即将可能来电的开关(包括母联开关)拉开,并通知操作队对母线进行外部检查。
3.当母线槽因故障导致电压消失同时有明显的短路象征(如火光、爆炸声、冒烟等情况),操作队人员不得自行恢复运行,应对母线设备进行详细检查。
4.连接在母线上的元件故障或由于分路开关拒动,造成越级掉闸使母线失去电压,应进行详细检查,立即将母线槽故障元件隔离或拉开故障分路开关两侧刀闸后,迅速恢复母线运行,送出其他分路。
5.母线槽在长期运行时,需要每年定期检测一次接头温升,桥架接头温升应按照GB7251标准不超过70K为合格(环境温度为40度)。检查所有母线槽接头连接螺栓及导电体接触部分是否有松动现象。防止因松动产生的阻值增高而使接头产生发热现象。检查绝缘材料是否有老化现象,导电部分是否有熔化变形现象。

如发现有相间接地、绝缘击穿现象,应分段拆除并用耐压测试仪分段检查,找出故障,或重新更换母线槽,或重新进行绝缘包覆处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-14
你所说的母线槽应该是密集型母线吧,也没说清楚是什么现象,一般情况下密集型母线不太会出现故障的,除非是环境特别潮湿引起绝缘降低了,
第2个回答  2020-08-28
有关母线槽排除故障的方式祥泰电气分析如下:
1、不允许对故障母线不经检查即行强送电,以防事故扩大。
2、找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障点后应迅速对停电母线恢复送电,有条件时应考虑用外来电源对停电母线送电,联路线要防止非同期合闸。
3、找到故障点但不能迅速隔离的,若系双母线中的一组母线故障时,应迅速对故障母线上的各元件检查,确认无故障后,冷倒至运行母线并恢复送电,联路线要防止非同期合闸。
4、经过检查找不到故障点时,应用外来电源对故障母线进行试送电。