干货|配电柜铜排选择时需注意的9个事项

如题所述

揭秘配电柜铜排选择的9大关键点


在配电柜设计中,铜排的选择至关重要,以下是您在挑选时需要注意的九个关键事项:


1. 定制宽度与厚度


确保铜排的宽度与断路器出线端匹配,直接负荷侧可适当减薄以满足需求。而分支母线与断路器连接时,母线孔应为圆形,MNS/GCK上进、出时需制作分支零排,确保连接稳固。


2. 零地排布局


根据进出线方式,柜内零排和地排应分别安装在柜前或柜后。低压计量柜需考虑互感器安装,铜排在计量室内断开,用搭接块连接,长度需符合标准,4000A以上的大电流应用绝缘板母线夹固定,避免绝缘子的使用。


3. 绝缘与套管


中高压母线穿过金属板时,务必配备相应的套管,加强绝缘,确保安全。


4. 支持与固定


母线需绝缘支持固定,保持间距稳定。水平两固定点不超过1000mm,垂直两固定点不超800mm,母线弯曲无裂纹,允许的最小弯曲半径为2倍排后尺寸,且不能影响电气性能。


5. 接触面平整


铜铝母线与电器元件的连接必须平整无毛刺,确保接触良好。


6. 相序与颜色规范


铜铝母线的相序和颜色排列应严格遵循行业标准,清晰易识别。


7. 清洁与平整


连接处严禁涂漆,确保界面平直,各元件母线端的油漆界面应一致,不超过5mm的误差。


8. 螺栓连接要求


母线连接点需注意,铜铝母线连接需处理表面,如铜排与铝排连接需使用过渡片,确保电气性能。


9. 搭接面处理


铜排与铜排连接需镀锡处理,铝排直接连接需清除氧化层,搭接面需平整无氧化膜,截面积减少应符合严格的标准。


工艺细节


母线安装应井然有序,横平竖直,确保母线与电器元件连接处预留适当的空隙,便于维护。


总结


以上九点是配电柜铜排选择中不可忽视的要点,遵循这些规范,能确保配电柜的性能和安全性。每个细节都关乎系统的稳定运行,务必严谨对待。