桩基静载试验检测不合格,怎么办?

如题所述

需要二次浇筑,将桩基表面浮浆凿除,桩头处放置3-5片钢筋网片,再浇筑至试验标高。

开挖后破除多余的部分。还一个原因也是为了避免桩顶标高不到位,所以超出一点,尤其是对于沉管灌注桩、钻孔灌注桩、冲孔灌注桩等等,由于灌注混凝土时难以观察到混凝土的灌注位置,所以宁肯超过一点。

对于预制桩,常常是由于地质情况,部分桩无法达到设计深度,或者是由于配桩长度超过设计桩长,所以桩顶超过了设计标高,需要开挖后破除。

桩基静载试验注意事项

桩基静载试验是一项方法成立,理论上无可争议的桩基检测技术。在确定单桩极限承载力方面,它是目前最为准确、可靠的检验方法,判定某种动载检验方法是否成熟,均以静载试验成果的对比误差大小为依据。

该方法的基本原理是以一组完全的单桩竖向抗压静载荷试验Q-s曲线为基础,取该曲线的前几级荷载下沉降原始数据进行分析,进而对Q-s曲线的发展趋势作出预测。考虑到一般静载荷试验做到破坏时的加荷级数为10-15级。

以上内容参考  百度百科-桩基静载试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-13
桩基静载不合格
1、检测不合格应扩大抽检
2、承载力差多少,要是差得不多,设计复核一下看是不是也够用,够用了就不补
3、要分析不合格的原因,有可能是施工质量问题,也有可能是设计质量问题,还有可能是勘探资料不清楚的问题。具体采用什么方案补桩,要根据地质情况,施工情况等等多方面原因分析,对症下药。
4、还有实验不合格,首先要看实验方式是不是正确,有没有操作不当影响了实验数据的准确性。
第2个回答  2014-09-29
重新检测,要求设计院重新计算原设计是否满足要求。查看地质勘探报告是否与实际相符!本回答被提问者和网友采纳
相似回答