零序保护,接地保护,接零保护,零线保护有什么区别啊!

这几个定义很容易弄乱啊……!有谁能简单解释下吗?具体有什么资料可以参考?请教了,谢谢!

零序保护其实就是为了防止漏电的 比如说咱们家用的220V电源线 火线和零线的电流都是一样的(当然是在不漏电的情况下) 我们假设电流时从火线流向零线的 也就是I火等于I零 假设漏电电流为I1 在漏电的情况下 I火=I1+I零 也就是说在漏电的时候火线上的电流和零线上的电流时不一样的 这样就会产生零序电流 我们在零火线上套上一个线圈 当零线电流和火线电流相等的时候在这个线圈上是不会产生感应电动势的 但是 一旦两根线的电流不相等(也就是说漏电了,漏电有很多种情况 比如说接地了 人触电了等) 就会在这个线圈上产生感应电动势 然后利用这个线圈的感应电动势为信号 再对这个信号进行放大 然后利用机械机构断开电路 这样就会保护人或其他东东的安全 漏电保护器就是这么个东东
接地保护:接地保护是指给设备加装接地线,就是在设备的外壳上接了一根线直接接在大地上 接地保护原理:当设备外壳带电时(也就是设备内部带电体碰到了设备外壳)如果人不小心触摸到了设备 由于设备外壳是带电的(或者说设备外壳与大地存在较大的电位差) 那么电流就会经过人体流入大地 一旦人体内有电流流过 那么人就触电了 触电是很危险的 但是设备外壳是不是带电我们用肉眼是看不出来的 所以万一设备带电人碰上就玩完了 所以我们就要预防这种情况的发生 预防措施就是给设备外壳加装一根地线 我们知道地线的一端是与大地相连一端与设备外壳相连的 我们给他加装这一条地线的目的就是为了一旦设备外壳带电 那么电流就可以从我们给他接的那一条地线上流入大地 这样人在触摸到的话就安全了 在者用电位的角度解释一下 由于大地的电位是0 那么我们用一根导线(导线的电阻是很小的 超导最好 但是不现实 呵呵) 把大地与设备连起来 设备的电位也就成0了 设备的电位成零了对大地就不存在电位差了(也就是不存在电压了) 这样人在触摸到的时候就不会触电了 接地电阻(就是接地导线的电阻)越小越好 大了还是会造成触电事故的
接零保护:接零保护和接地保护相似,就是在不适合加装地线的方将接地线转接到零线上 我们知道零线对大地的电压也是零(这就是为什么人触摸到零线不会触电的原因) 所以把他接到设备的外壳上 设备外壳的电位也就被他拉到零电位上了 所以人触摸到的时候也就不会触电了
零线保护:零下保护和接零保护相似 他有两根零线 因为接零保护接的是工作零线 万一零线断掉(就是设备与大地断开)的话就起不到保护作用了 零线保护就是又给他加装了一条零线 这样的话他就有两根零线 就可以提高安全系数了
这些东西你都可以在百度百科里查到非常详细的资料 希望可以帮到你
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-01-28
接地保护是指防止绕组绝缘损坏导致金属外壳带电。

零序保护指变压器本体或者引出线接地短路时的保护。

接零保护,就是指在1KVA以下调压器中性点直接接地的电网中,一切电气设备正常情况下不带电的金属外壳以及和它相连接的金属部分与零线作可靠的电气联接。它是保护接地的一种形式,是低压电力网中的一种安全保护措施。

保护接零(protective connect to neutral) 把电工设备的金属外壳和电网的零线可靠连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。