这个图有些不懂的地方,这是进线柜,为什么和出线柜一样 箭头往下? 还有那个变压器的开口三角形电压多

这个图有些不懂的地方,这是进线柜,为什么和出线柜一样 箭头往下?
还有那个变压器的开口三角形电压多大?
方便的话,给我讲讲这个图的大概意思 ,谢谢

1、上图:表示一出线柜,而且是抽屉柜。不是进线柜,因为该柜主接线电源是10KV母线。
2、下图:表示的意思通常叫做电压互感器,也是变压器的一种。但不是通常讲的变压器,它是特种变压器,用于测量、保护的目的。由于10KV电压等级不能作为10KV供电系统的观测电压,故通过电压互感器获得观测、计量、保护装置的电压,其压值为100V。开口的线圈主要用于测量三相电出现单相断线的情况,此时端口会出现很高的电压。也同时能测量出三相电出现三相不平衡时出现的高电压。上述两种情况都被用于10KV系统保护装置中的有关保护数值的计算,如断相、三相不平衡、负序电压保护。追问

这是个10kv进线图,因为图纸是我们单位的,而且不是抽屉柜,抽屉是220v的三相电,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-22
1、进线柜下面的三角形表示的是电缆头,不是箭头;
2、进线柜下面不应当带接地开关,否则上级电源送电时,如果接地开关在合闸位置,是要发生短路的!出线柜才装接地开关。
3、PT的开口三角形中,每个绕组额定电压是100/3V;系统发生单相接地故障时,开口两端子间最大电压为100V,;正常运行时只有几伏,达到15V时保护装置应动作。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-01-03
第一个答复是对的,这都是开关柜最最基础知识。
箭头是电缆,这种表达下进下出;箭头朝上是上进线,如果箭头从下面朝旁边上翻,那也是下进下出,柜体内部翻排。 开口三角形 表达 Y/Y/开口三角,开口三角电压100V。你的图中电压互感器表达不对 V和Y 不一样的,一个是AC相,一个ABC相,原理图与系统图不统一。
第3个回答  2015-09-18
平面图是往下的,开口三角形那里是高压侧,10千伏追问

为什么箭头不往上呢

相似回答