同事卖给我一个八成新的三菱Fx1s一30MT型号的PLC,请问他要400元,贵吗?又是多少个点呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-07-27
觉得400不直,首先30mt已经过时了,8成新但用龄可能很久了,硬件可能都老龄化了。个人觉得350左右有个二手货
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/cMgtV1aKMaSKtccgKV.html
其他回答
第1个回答 2015-07-27
现在都淘汰了了 还用那个码 直接购买二手的FX3U的
有点贵
追问
我买来学习的
追答
查不多了 可以 学习就买FX3U系列的 现在都用
本回答被网友采纳
第2个回答 2015-07-27
有点贵,大概370就行了。
相似回答
本人有一台
三菱PLC型号
为
FX1S
-
30MT
-D,但不知道外围接线是怎么接的。
答:
你这个
PLC
供电是24VDC 输入端有3个COM开关按钮一端接线在COM点上,开关出来这一端接在X0上就可以了 。输出一样COM接24V电源负极、Y0引出一根线接在中间继电器负极上,中间继电器正极接24V正极上就可以了。
三菱FX1S
-
30MT
PLC
控制伺服问题
答:
如果用Y0口发脉冲,首先你要先设置个零点,开始让马达跑到这个设定的零点然后把D8140清零,然后开始发,用指令<= D8140 ***>判断你想要发的脉冲就可以了。
我买了台
三菱FX1s
-
30MT
-001,掠
请问
哪个接输出脉冲?哪个接输出方向?公 ...
答:
1,FX1S
-
30MT
-001 只有Y0 Y1是高速输所以只有这两个可以做脉冲输出 2.方向接任意一个输出点都可以(一般不用Y0 Y1 ,不浪费宝贵的高速输出端口) 3.使能也是任意一个输出点都可以(使能一般不接) 4.输出端就是Y端共0V,把cmo0, com1, com2, com3, com4, 并入0V。(但com这个点...
一个三菱FX1S
-
30MT
-001
的PLC,
出现输出触点异常。
答:
会缩短触头寿命。因此强烈建议增加中间继电器加以隔离。如果增加继电器有困难,那就在电磁阀线圈并联泄放二极管+电阻(用于直流线圈)或者RC保护元件(用于交流线圈)。二极管和电阻的型号、容量和电磁阀的电感量有关,且有成套产品出售,建议向电磁阀厂家咨询。
三菱FX1s
-
30MT
用定位功能控制步进电机,电机转矩角是1.8°。要
给多少个
...
答:
100是圈数 2000是速度 你2000才1圈 你100要让他转
多少?
1
.8的话不动细分 200个脉冲一圈 DDRVI K2000 K200 Y0 Y2 这样200的速度 转10圈试试
用
三菱
旧款
FX1S
-
30MT
系列
PLC
来控制高速步进定位指令(DDRVA),往返位置却...
答:
如果是往返运行,不会出现偏差,可能是功率不够丢步。
三菱plc
(
fx1s
-
30mt
)这个
型号的
有没有模拟量输入和输出,如果有那我有...
答:
没有,要自己买模拟量模块。你可以参考关于模拟量的资料,他有样板程序可以参考
三菱FX1S
-
30MT
通讯设置错误,导致电脑和
PLC
联接不上,该如何纠正回来_百 ...
答:
你的编程软件有没有把COM设置对?你用的是USB转换COM口的数据线吗?如果是就要在软件上设置的,不行的话就换一条数据线,把杀毒软件关掉!