88问答网
所有问题
16G101-3中基础梁JL与柱结合部侧腋构造问题
16G101-3中基础梁JL与柱结合部侧腋构造问题朋友该图集中的{直径8@200}表示的是箍筋还是分布筋?谢谢
举报该问题
推荐答案 2018-06-13
这是侧腋构造的竖向钢筋,钢筋构造为hpb300的8毫米的钢筋,间距200毫米,没有箍筋,横向钢筋为大于直径12的钢筋,间距与柱子箍筋间距相同。
相当于在柱钢筋笼子外面再加一个钢筋笼子加固
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/cMcgVKBM1SStgSSMgV.html
其他回答
第1个回答 2018-05-20
牌号为hpb300的8毫米的箍筋,间距200毫米
相似回答
基础梁与柱结合
部位
侧腋构造
什么情况下用
答:
侧腋
加筋在柱宽度大于等于
基础梁
宽度时,为了形成梁包柱才采用侧腋加筋。侧腋加筋的直径应大于12mm且不小于柱箍筋直径,间距同柱箍筋间距。竖向¢8@200的钢筋的长度计算应该是对的,水平加筋(即是侧腋加筋)的根数应根据柱箍筋间距计算。
请问条形
基础柱
钢筋锚固长度是多少?钢筋是插入
基础梁
一直到底板钢筋,梁...
答:
依照
16G101-3
图集施工。
地下室
JL
是
梁
包
柱
,还是柱包梁?
答:
地下室
JL
是 柱包梁。所谓柱包梁就是梁的主筋要位于柱的内侧。所谓梁包柱就是主筋在梁主筋的内侧。钢筋的柱与梁,没有梁包柱的作法,在规范和图集中钢筋梁包柱,只有柱包梁的做法,不允许梁主筋安放在柱主筋的外侧,这是规范和图集所不允许的。
地
梁
40X40钢筋16
柱子
能60X60钢筋18可以吗?
答:
地梁截面小于柱截面其
基础梁JL与柱结合部
应
增侧腋构造
是可以的。参考资料:16G101-3
条形
基础
悬挑梁
答:
且从柱内边算起水平段长度≥Lab,弯折段长度15d。
基础柱
应连接在梁内侧。见11G
101
—3,
基础梁JL与柱结合部侧腋构造
。钢筋混凝土结构中钢筋能够受力,主要是依靠钢筋和混凝土之间的粘结锚固作用,因此钢筋的锚固是混凝土结构受力的基础。如锚固失效,则结构将丧失承载能力并由此导致结构破坏。
条形
基础
悬挑
答:
端部后弯折,且从柱内边算起水平段长度≥Lab,弯折段长度15d。条形基础中,
基础柱
应连接在梁内侧还是外侧 答:基础柱应连接在梁内侧。见11G
101
—3,
基础梁JL与柱结合部侧腋构造
第75页 注:1.除基础梁比柱宽且完全形成梁包柱的情况外,所有基础梁与柱结合部位均按本图加侧腋。
11G
101-3
混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则
和构造
详图(独立基 ...
答:
4.2 梁板式筏形基础构件的类型与编号 -30 4.3 基础主
梁与
基础次梁的平面注写方式 -30 4.4
基础梁
底部非贯通钢筋的长度规定 -33 4.5 梁板式筏形基础平板的平面注写方式 -33 4.6 其它 -35 基础主梁JZL和基础次梁JCL标注图示 -36 梁板式筏形基础平板LPB标注图示 -37 5 平板式筏形基础...
剪力墙悬挑梁钢筋的锚固长度怎么算得,上部钢筋锚固与下部钢筋锚固,不同...
答:
且从柱内边算起水平段长度≥Lab,弯折段长度15d。
基础柱
应连接在梁内侧。见11G
101
—3,
基础梁JL与柱结合部侧腋构造
。钢筋混凝土结构中钢筋能够受力,主要是依靠钢筋和混凝土之间的粘结锚固作用,因此钢筋的锚固是混凝土结构受力的基础。如锚固失效,则结构将丧失承载能力并由此导致结构破坏。
大家正在搜
基础梁是梁包柱还是柱包梁
基础梁与基础柱交接处箍筋
什么是基础柱基础梁
双柱独立基础基础梁
独立基础与地梁间的柱叫
柱下条基基础梁高度
支撑梁属于基础还是柱梁
地梁柱基础
柱下交叉梁基础
相关问题
基础梁与柱结合部位侧腋构造什么情况下用
16G101-3 桩承台与地梁的端部在什么位置?
11G101-3图集中基础梁截面柱部位中的空心圆圈代表什么意...
16g101一3图集独立基础的做法
基础梁中心穿柱侧腋构造加固钢筋与原梁钢筋平直段搭接长度是多少
请问条形基础柱钢筋锚固长度是多少?钢筋是插入基础梁一直到底板...
条形基础悬挑梁