桥架安装标准是什么?

如题所述

  外观检查:电缆桥架进人施工现场,应提交下列资料产品出厂合格证、省市级质监站定期检验报告及有关技术鉴定文件等电缆桥架板材厚度应满足有关要求。热镀锌的电缆桥架镀层表面应均匀,无过烧、挂灰、局部未镀锌等缺陷。静电喷塑应平整、光滑、均匀、不起皮,无气泡、水泡桥架本身应平整,无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺桥架焊缝表面应均匀,不得有漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。

  电缆桥架的安装位置:桥架水平敷设时,距地高度一般不宜低于2.5m。桥架多层敷设时,为了散热、维护以及防干扰的需要,桥架层间应留有一定的距离电缆桥架在与各种管道平行敷设时,其净距应符合有关的规定。

  支吊架的安装:电缆桥架的支吊架质量应符合现行的有关技术标准电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m一试垂直敷设时,固定间距不宜大于2m两相邻桥架托臂之间水平高度差不应大于10mm,两相邻桥架托臂垂直中线的垂直偏差不应大于20mm

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-12
电缆桥架安装标准: 1、 电缆桥架安装时应做至安装牢固,横平竖直,沿电缆桥架水平走向的支吊架左右偏差应不大于-lomm,其高低偏差不大于5mm。2. 电缆桥架与工艺管道共架安装时,电缆桥架应布置在管架的一侧,当有易燃气体管道时,电缆桥架应设置在危险程度较低的供电一侧。3. 当设计无规定时,电缆桥架层间距离,电缆桥架最上层至沟顶或楼板及最下层至沟底或地面距离不宜小于表3的数值。(1)电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。(2)电缆桥架应在热力管道下方。(3)易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架应在管道上方。(4)易燃易爆气体比空气轻时.电缆桥架应在管道下方。4. 电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的位置应符合下列规定。或采取相应防护措施。5. 电缆桥架与管道之间最小距离应满足表4要求。6. 电缆桥架在下列情况之一者应加盖板或保护罩。(1)电缆桥架在铁篦子板或类似带孔装置下安装时.最上层电缆桥架应加盖板或保护罩.如果在上层电缆桥架宽度小于下层电缆桥架时. (2)电缆桥架安装在容易受到机械损伤的地方时应加保护罩。7. 电缆桥架穿墙安装时.应根据环境条件采用密封装置。电缆桥架由室内穿墙至室外时.在墙的外侧应采取防雨措施。电缆桥架由室外较高处引到室内时.电缆桥架应先向下倾斜,然后水平引到室内。当电缆桥架采用托盘时,宜在室外水平段改用一段电缆梯架,防止雨水顺电缆托盘流入室内。8. 电缆桥架内电缆的固定应符合相关标准规范的规定。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-12
你好,
非常高兴可以为你解答问题。
桥架安装的标准是布局合理,
高低基本一致,
遇承重梁和各种管路需向上向下
转折时辐度一样,
先转一圈看一下,
画个草图。
哪里需要降多少,上调多少,
多长距离后恢复原高度。
回答完毕,
希望对你有所帮助,
祝你生活愉快,
谢谢!本回答被网友采纳