空调安装详细步骤有哪些?

如题所述

1.准备工作

在重新安装的地方测量勘察。室外机安装位置应符合以下要求

(1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动

(2)安装的部位要便于操作、调整与维修

(3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活

(4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物

(5)外机尽可能安装于背明地方

室内机安装位置应符合以下要来:

(1)避免太阳直射在机组上,远离热源

(2)内机的进、出风口处,不应自障碍物。

测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。

测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则会降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载保护。

2.安装

根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。

接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样;

(1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右

(2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30秒左右,用钣手拧紧(粗)接头

(3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆

(4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。

最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。

3.运行调试

空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为220V、15A规格。

通电前先查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。

任何一台分体空调器正常运行应符合下列条件:

(l)低压压力4.9kg/cm2-5.4kg/cm2

(2)连接管只能结露,不能结霜

(3)运行电流与铭牌标注的是否相一致

(4)内机出风口温度符合要求

即夏天(12一16)℃;冬天(35-40)℃。室内温度,夏天25-28℃,冬天(18-23)℃。

4.补充制冷剂

在空调器移机中,只要是控操作规范要求去做,开机运行后制冷良好,不需添加制冷剂。但对于使用中的微漏或在移机中由于排空时动作迟缓,制冷剂会微量减少,或由于移机中管道加长等因素,空调器在运行一段时间就不能满足正常运行的4个条件,即压力低于4.9kg/(mm)2;管道结霜;电流减少;内机出风温度不符合要来,这的就须补充制冷剂。

运行中加氟,必须从低压侧加注。加氟前,先旋下室外机低压气体截止阀维修口上的工艺帽,根据公、英制要求选择加气管;用加气管带顶针端,把加气阀门上的顶针顶开与制冷系统连通,另一端接三通表。用另一根加气管一端接三通表,另一端须接R22气瓶,并用系统中制冷剂排出连接管的空气。听到管口吱吱响声l-2秒钟,表明空气排完,拧紧加气管螺母,打开制冷剂瓶阀门。把气瓶倒立,缓慢加氟。当表压力达(4.9-5.4)kg/(cm)2时,表明制冷剂已充足。关好瓶阀门,使空调器继续运行,观察电流、管道结露现象,当室外机水管有结

露水流出,低压气管(粗)截止阀结露,确认制后状况良好,卸下低压气体维修工艺口加气管,旋紧外保险帽,充注制冷剂工作完成。至此,移机工作全部结束。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-26

一、空调安全安装前期准备

由于空调只有在进行安装、连接与调试之后,才能形成一个完整的运行系统。空调安装对日后空调使用安全和空调质量有很大的影响。因此空调业内有“三分质量、七分安装”之说。而要确保空调安装质量,做好安装前的各类准备工作就显得十分重要。

1、确定空调内机安装位置

空调室内机要距离房间顶部和两侧墙壁有一定的距离,距离一般大于15cm,防止空气流通受阻。在选择室内机位置的时候,要考虑选择排水容易、可进行室外机管路连接的地方;选择下方无电视机、电脑等贵重物品的地方以及出风口不直接吹向床的地方等。

2、确定空调外机安装位置

最大限度发挥空调的制冷、制热效果;尽量减小不利影响,如噪声、振动、冷凝水、冷热风等;安全、牢固、维护方便;尽可能离室内机较近的室外;通风良好,外机的前后、左右应留有一定的空间;避免事项 避开阳光直晒,如有必要配上遮阳板,但不能妨碍空气流通;避开油烟重、风沙多、散热不畅或有高温热源的地方;避开易燃气体容易泄漏、有强烈腐蚀性气体的地方;避开海边等盐份较高的地方、温泉地带及存在硫化气体的地方;满足不同品牌、避开其他大气质量有问题的地方。

空调拆装步骤

步骤1、拆机前应先将空调机内的制冷液收进室外机组中。

步骤2、收液步骤:先将空调机置于制冷状态,并开机运行。将室外机上的高压阀黄铜六角形阀盖打开,用内六角板手将高压阀门关闭。此时空调机仍在运行,因为高压阀门已被关闭,所以制冷液不能再经高压阀门流到室内机进行热交换,而被压缩进了室外机组内。在空调运行约3-5分钟,室内机不再有冷气吹出时,说明制冷液已被全部收到室外机组中了。此时再将室外机上的低压三通阀门关闭。此时制冷液就被封闭在室外机组中了。将空调机关闭。

步骤3、此时可进行拆机操作,拆下室内,外机的联接管道,拆下室内外机间的电缆。

步骤4、在拆下的联通铜管时要注意清洁,用塑料袋将管道口和三通阀门的接口都封起来避免灰尘杂质的进入。

空调安装步骤

1.室外机定位,机架安装时要注意水平。

2.室内机定位,室内机应注意往出水方向略有一点倾斜,如果倾斜方向相反,冷凝将会从室内机内漏到房间里。联接室内机间的管道和电缆。在联接室外机的低压管道和三通阀门时要注意,管接头的拼帽先不要拼紧,略松一点.在接好所有管道后,先将高压阀门打开一点点,等到有制冷液从低压管道拼帽螺丝外冒出来时,再将低压管的拼帽拼紧。

3.检查所有联接处都没有问题后,可将高﹑低压阀门全部开足,制冷液即进入到制冷循环系统中。开机运行,此时可用钳形表检查空调机总电源线上的电流。根据空调机铭牌上标定的额定电流来判断空调机运行是否正常。

空调安装注意事项

除了要懂得空调拆装步骤外,空调安装注意事项也是十分重要的。

1、避开易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;

2、避开人工强电、磁场直接作用的地方;

3、尽量避开易产生噪声、振动的地点;

4、尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大、阳光直射或有高温热源)的地方;

5、儿童不易触及的地方;

6、尽量缩短室内机和室外机连接的长度;

7、维护、检修方便和通风合理的地方。

第2个回答  2020-06-29

第3个回答  2020-07-13

第4个回答  2018-03-10
  标准的安装程序

  设备的二次搬运就位

  1. 二次搬运前进行设备箱体/外观检查;
  2. 设备就位后打开设备,检查空调机检查机组零件是否和技术资料相符;
  3. 检查连接冷媒铜管和蒸发器铜管是否有明显的小孔、变形及氮气保压情况等现象;
  4. 检查其他零部件,如压缩机、室内机组、加湿器等是否有因运输而松动,或者遭遇野蛮装卸而脱落或损坏;
  5. 开箱后设备及附件是否有损坏、遗漏现象;
  6. 搬运设备时须用柔软物对设备提供适当的保护,以免碰撞损伤;
  7. 标准的搬运界面为机房内任意空间或机房同层内无障碍的任意空间。
  8. 设备位置按照设计图纸执行,无图纸的情况:设备的位置对于高效和平衡的控制室内环境非常重要。空调系统应尽可能地靠近最大热负载。在高纵横比的房间中,沿最长的墙安装系统,以确保均匀的空气分配。如果安装不正确,将可能导致异常控制或机械故障;
  9. 系统前方空闲空间不得低于 36" (914mm),以进行日常维护;
  10.设备底座建议采用50x50x5mm的角钢按设备的实际尺寸制造,用膨胀螺栓固定于地面并刷上防锈漆,必要时再刷涂与设备相近似的面漆;
  11.底座必须水平放置,底座与设备间需要放置10mm橡胶防震垫,降低设备运行时产生的震动与噪音;
  12.室外设备的底座固定,可以采用水泥墩或钢架结构,不允许破坏客户防水设施;
  13. 室外制冷管路如果需要安装盖板,由双方协商解决。

  室内机/室外机之间制冷管道铜管连接,铜管保温

  1. 铜管管材内壁安装前人工清洗(包括毛刺),焊接完成后高压氮气吹洗,焊口平滑,无焊瘤;铜管走向:横平竖直,保温套管接缝处已粘接,管路连接:采用直管接头及900弯管接头,室内机组支撑架下部的地面作好保温;
  2. 管路穿越墙体楼板时:所有管路呈平行状穿越墙体;管路穿墙时外加套管(或墙洞内壁铺设橡皮隔振垫);管路安装完毕后墙洞应作好相应简单密封;管路不得交叉;
  3. 管路附外墙或吊顶内安装时:所有管路支撑架完备,符合强度要求;金属支撑架与铜管管材表面无直接接触; 水平管路的坡度符合设计要求,利于回油;
  4. 室内管道如果要求安装槽道,由双方协商解决;
  5. 冷凝器高于室内机6m时,要求排气管加装存油弯;冷凝器低于室内机不得超过5m。

  负责室内机/室外机电源线及信号线的连接

  1. 电缆走向横平竖直,电缆绝缘层无破损;
  2. 当与用户电缆平行走线时,扎带的间距与结扣的方向均应与用户电缆保持一致。信号线与强电流或高压电缆分开绑扎,绑扎间距应大于150mm;
  3. 室内外机之间电源线与信号线须用PVC管加以保护及固定;

  进水路连接与排水管连接

  1. 客户负责将进水管与排水管接到设备处,进水管要在机组旁边、便于操作的地方安装手动截止阀,手柄不得向下,以便维修保养时隔离加湿器;如果水压高于150 PSIG (1034 kPa),由客户负责在系统水源供给管道处安装减压阀;
  2. 负责将进水管与排水管连接到室内空调机;
  3. 排水管安装时严格保证管径和坡度;
  4. 做存水排水试验,要求排水畅通,排水管安装存水弯;

  系统检查,完成压力试验及抽真空

  1.管道打压应以0.5MPA开始稳压10分钟后,无泄露压力可进行1.8MPA恒压保压试验,保压时间12至24小时,前6h的压降不应超过1%,温差不大于5℃时,压降应小于0.18 MPA,其余时间应能保持压力稳定;
  2.系统压力试验通过后,可以对系统抽真空,抽真空时间长短视真空泵大小及管路长短湿度大小而定。将系统抽真空,真空度达至101Kpa。

  系统开机调试

  由工程师负责充注制冷剂,调试设备,并填写开机服务报告,并将服务报告交付厂家保存。

  现场培训

  工程师负责对用户进行现场培训,培训内容包括:介绍设备各关键部件;设备工作的原理;正确开关机;日常维护操作;一般报警故障处理等。

  巡检服务

  按照要求进行巡检,检查设备运行情况并填写巡检服务报告,并将服务报告交付用户保存。

  严格的材料质量要求

  1.冷媒铜管使用脱氧紫铜管外观笔直、光亮;无油污和发乌、发黑等严重氧化现象;无裂纹、无伤痕等缺陷;
  2.冷媒铜管端口管壁厚薄均匀一致; 16mm(5 / 8")以上的冷媒铜管壁厚要求,应≥1.0mm;
  12mm(1/ 2")以下的冷媒铜管壁厚要求,不得<0.7mm;
  3.弯头、直接头端口管壁厚薄均匀一致;无毛边、飞刺;
  4.保温管外观标识清晰,推荐使用ARMSTRONG;端口管壁厚薄均匀一致,管壁柔软,弹性良好,无瘪泡及起泡等缺陷;
  5.空调设备电源应采用铜芯线缆,并且必须是正规厂家的RVVZ阻燃电缆,电缆截面应满足空调设备的满负荷运行;
  6.电缆外护套无破损、无伤痕等缺陷;电缆芯线明亮光泽,具有紫铜色,无发乌、发黑等严重氧化现象;
  7.进口及合资氟利昂R22钢瓶与外包装纸盒的标识清晰,为了防止假冒产品,请在正规的供应站购买,推荐使用杜邦或联信。如果由于SP使用劣质制冷剂造成设备压缩机损坏,由SP负责损失。

  合理的工程安装周期

  1.设备搬运,准备工程材料,设备底座制作等:1个工作日;
  2.设备管路焊接,电源线控制线连接等: 2个工作日;
  3.压力试验,抽真空:1个工作日;
  4.设备调试,现场培训:1个工作日。

  完整的安装档案

  1.现场勘测报告
  2.设备验收单
  3.工程进度表
  4.施工安全协议
  5.设备竣工图纸
  6.设备验收报告
相似回答