远传压力表与变频器怎么连接?

如题所述

远传压力表的从上到下的三根线,一般是0V ,AI1 , +10V ,对应接到变频器是 GND
AI1 ,+10V,这样接好线,上电调整参数就可以实现恒压供水的功能、或者锅炉风机等恒定
压力的场合,实现自动调节无人值守!
恒压供水休眠其实有很大作用的,比如在晚上没用水量不大的时候,节电特别明显,设置
PID调节,那压力表就是接说明书上控制端子有个可调电阻那里,注意:如果不使用休眠能,
就把那最小频率设置为20HZ。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-03
根据提问,是用远传压力表来控制变频器,以达到控制电机转速的目的。
1、首先,压力表装于待测部位,此压力表需要具有输出,将压力信号变送为0-10V或者0-20mA或者4-20mA电信号的功能,否则无法供变频器采集,如果无输出,建议重新购买压力变送器,如,丹佛斯的压力变送器就非常好用,输出4-20mA信号,量程自选。
2、常规变频器都具有2组采集信号的输入点,阅读说明书,一般标示为I1,I2。
3、将信号导入后,根据需要对变频器进行编程,此编程方法与PLC相同。本回答被网友采纳
相似回答