地下室顶板标高变化处需要加腋,已知框架梁处加腋,但如果遇到暗柱剪力墙处加不加腋?具体问题见图

结构说明大样图这样的

红色圆圈处为框架梁需要按照结构大样做加腋处理,但是蓝颜色(打叉处)为暗柱剪力墙需不需要加腋处理?

楼上说的不对。
这确实就是加腋,其目的想必是为了保证让地下室顶板的平面内刚度,以便顺利地把水平力传到周围的土内,以满足嵌固的构造要求。
如果能把嵌固端设置在地下室顶板,那么计算地震力就能小很多,这个设计也更加经济。

按照这个意义来看,由于剪力墙墙肢是不承担平面外剪力和弯矩的,也就是说不考虑其平面外刚度。因此暗柱这个部位其实并不比梁更具有刚度。

所以,我的回答是:依然需要加腋。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-02
amage99朋友说的很正确,就是最后一句“依然需要加腋”就不对了。若每个墙肢角都加腋的话,那么岂不是都变成了水池壁了耶?!
剪力墙抵抗水平荷载的设计是把纵、横两个方向分开来计算的,各挡一个方向,就是各自抵抗顺着墙长方向的荷载。有角度的荷载按向量分解成X、Y方向。
第2个回答  2013-09-02
需要按图纸做法施工,但你图中表示的做法并不是加腋。你还应该对照建筑图,理解此处做法的意义,然后再确定是否按此做法进行施工。追问

设计说明说是加腋!

追答

这种做法叫不叫加腋其实不要紧,它的意义其实是顶板标高转折处增加施工的抗剪切的钢筋做法,因为这里剪切力比较集中。我能猜到标高不同处的位置,其实对应基础形式应该不一样。腋就是咯吱窝,你也有,都是朝下的,呵呵

追问

也即是说 暗柱剪力墙处 也要这么做?

追答

要加,但是按图施工存在施工困难的问题。按图布置斜向钢筋不好固定,位置不容易正确。你可以与设计沟通看看,不要羞涩,这很正常的。

相似回答