88问答网
所有问题
正泰CJX2-6511交流接触器(380V)与220V时控开关怎么接线,负载9KW
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-02-24
可以接的,你的时控开关上端的接线柱不是有四个吗?分别是进、T、出、T,接触器线圈接线柱是A1、A2,对吧!教你接线,交流接触器的两端分别接三相火线跟负载,然后呢引其中一根火线接A1,引另一根火线接时控开关的进,出接接触器A2,就可以了,原理就是用时控开关控制接触器线圈的吸合达到控制大负载的目的,如果你还不明白再问我,顺便说句我是工厂搞维修的,接这样的线路太平常了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/cMaVKctKtBKtMBgKSV.html
其他回答
第1个回答 2013-11-27
不可用有危险的
相似回答
正泰交流接触器cjx2-6511
正反转应该
怎么接线
答:
要实现电机的正反转,设两个
接触器
分别为KM1和KM2,KM1和KM2主触点并联,进线假设是1-1、3-3、5-5,出线就选择2-6、4-4、6-2,对于进线和出线任意2根线相互交换,则可实现正反转。
CJX2-6511接触器
带辅助触头组
怎么接线
?有没有示意图?
答:
6511接触器,
主回路额定电流65A
,接触器
自带一组辅助常开触头和一组辅助常闭触头。如图,供参考。
正泰380v,
80A
接触器CJX2
_
6511
起停按钮
怎么接线
?
答:
2013-12-09
正泰CJX2-6511交流接触器(380V)与220V时控
开... 25 2016-12-14 正泰cjx2-6511继电器怎么接启动停止按钮? 2011-01-14 正泰交流接触器cjx2-6511正反转应该
怎么接线
2020-03-23 这个正泰三相接触器怎么接线? 2012-08-26 请问用启动、停止按钮和一个正泰 CJX2 2501 交流接触... 16 2018-05-...
正泰交流接触器cjx2-6511
里的A1和A2应该
怎么接线
答:
A1/A2,是
接触器
线圈的引出点。要根据线圈电压正确接线。
正泰380v,
80A
接触器CJX2
_
6511
起停按钮
怎么接线
?
答:
接触器
启停接线并不复杂,只需把红色按钮常闭触点串联到控制回路中,把绿色按钮常开触点并联到接触器自保触点上,就可以实现启停控制。
220vCJX2
—2510
交流接触器
可以控制
380V9KW
的发热管吗?
答:
你好:
220v 的交流接触器,
是指线圈的额定电压,它的触点可以控制三相
380v 的负载
。额定功率
9Kw
的电加热管,额定电流是 13.5A
,交流接触器
额定电流大于负载电流就可以带动的。
正泰CJX2
_
6511接触器
接正泰JD_5电机综合保护器
怎么接线
?
答:
电机保护器有接线图,按接线图接相当简单了。
正泰220V交流接触器
接220V7
Kw
用哪个型号?
答:
7
kw220v
电流是30多安,那
接触器
就要40安以上。另外需要一个常开触点的话就用4010型号,需要一个常闭就用4001。或者直接买4011常闭常开都有。
大家正在搜
cjx26511交流接触器接线图
交流接触器6511是什么意思
交流接触器cjx2一6511说明
cjx2一6511交流接触器参数
6511交流接触器多少安
CJX2交流接触器
9511交流接触器
交流接触器6511价格
6511交流接触器可以带多少千瓦
相关问题
正泰CJX21210的交流接触器如何与时控开关,接线图
正泰CJX2-4011的交流接触器如何与时控开关,接图线,请...
正泰CJX2-4011的交流接触器如何与时控开关,接图线。是...
220V正泰CJX21210的交流接触器怎么接线?
正泰220伏交流接触器接线图
求正泰接触器CJX20910接线方法
正泰的CJX2-4011交流接触器 怎么接线?
正泰交流接触器cjx2-6511里的A1和A2应该怎么接线