锅炉安装时本体及炉房内管道水压试验检查项目及要求:锅炉本体及锅炉房内管道水压试验时必须提前告知锅检所到现场进行监督检测。(1)、对应检查压元件的工作压力与锅炉额定工作压力是否匹配;(2)、对应检查安装过程所使用的材料规格是否与设计相符合,其中值得特别注意的是安装所用的阀门必须有AZ标志;(3)、对应检查无损探伤的报告和底片是与否现场实际相一致;(4)、锅炉安装时打开锅炉前、后档板,检查本体内管道等情况,特别是受压后有无变形、渗漏等;(5)、检查压力表、安全阀的有效调校情况及标志等;(6)、锅炉本体单独试压。强度试验的试验压力以锅炉本体铭牌上标示的试验压力为准。在工作中需要注意,锅炉本体水压试验的过程和结果必须填写在《锅炉安装质量证明书》的锅炉本体水压试验检查记录表中,并有施工单位、使用单位、监督检查单位(锅检所)代表的亲笔签名;锅炉安装需记录管道试验情况(省统表),同时填写管道耐压试验记录并送监督检查单位(锅检所)现场人员签名认可。