电缆人孔井的净空高度不宜小于1.80m,其上部人孔的直径不应小于0.70m。如果只是电缆穿钢管或者PVC,井的距离不应该超过30米,因为穿管线路不允许超过30米。
较长电缆管路中的下列部位,应设有工作井:
(1)电缆牵引张力限制的间距处。其最大间距,可按本规范附录F确定。
(2)电缆分支、接头处。
(3)管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处。
(4)管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处。
《民用建筑电气设计规范》7.3.4.7 在线路转角、分支处应设电缆人孔井,在直线段上,为便于拉引电缆也应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于150m。
扩展资料
GB50054-95《低压配电设计规范》5.6.42条规定:电缆排管应一次留足备用管孔数,但电缆数量不宜超过12根,无法预计发展情况时,可留1~2个备用孔。
5.6.47条规定:在转角、分支或变更敷设方式改为直埋时,应设电缆人孔井。在直线段上,应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于100M。还是根据实际情况合理设置。 一般常用的距离为60M。
穿线管敷设转弯处、分支处、电缆过马路的两端均应设置电缆井,直线段上电缆井的距离不宜大于100m,非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。一般情况下布置在绿化地带内,顶部距地面不应小于0.7m,在人行道路下面时不应小于0.5m。
参考资料来源:百度百科—人井
参考资料来源:百度百科—电缆井
埋深不小于1m,人孔基础顶部不应小于0.4米。
通信管道埋深不小于1m,管道进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不应小于0.4米,管道顶部距人孔上覆底部不小于0.3m。通信管道敷设应有一定的坡度,坡度在3‰-4‰之间,不小于2.5‰。
格栅管、电力塑料管采用套筒连接,每2米绑扎一次。电缆排管进出接线井接口处两端各加2mC20钢筋混凝土包封,如包封长度超过50米需在中间位置设置一处变形缝。
扩展资料:
电缆穿线井设置要求规定:
1、在主体施工阶段,在需要安装母线、桥架的地方预留长洞;在母线、桥架安装前,根据实际母线、桥架排列位置及外部尺寸,在原预留长洞内,确定实际预留孔洞的位置,并对原预留长洞进行封堵。
2、采用砼浇筑。待母线、桥架安装完毕,用防火材料,将母线、桥架穿楼板处封堵严密,使之符合防火要求。
3、已拆除模板和支架的结构,在混凝土强度达到设计混凝土强度等级后, 方可承受全部使用荷载。
参考资料来源:百度百科-弱电井