家装空开怎么安装接线方法

如题所述

1/6
有问题的空气开关都是16A的,寻思着换个大点的就选了个32A的。用了8元钱,老板说是最好的。图中第三个开关就是要更换的。(买回时看到开关侧面有安装提示,感觉so easy!谁知真到安装时才出问题)

2/6关了总开关,如果不知是哪个就全部打下。两边有个”机关“,撬开”暗门“就能看到各有一螺丝,起到固定盒子的作用。用十字螺丝刀松出来,取下外盒子。

3/6用电笔测试下带电端的位置,并确认下开关拉下后其他线端是否带电(安全第一!)。认知带电端位置后,以下操作不要碰到它哦。

4/6拧松上端所有空气开关的螺丝,总开关的不要拧(这就是重要一点,一开始我认为只换第三个就松第三个的,结果开关取不出来)。总开关的不要拧!总开关的不要拧!总开关的不要拧!
5/6下部,只松要更换的空气开关,取出电线;可以看到下面有个卡扣,用电笔插进扣中电笔往上扳,开关轻松取下(我因为上面步骤没做好,撬了半天才找到原因)。

6/6再装回就真的是so eays了;注意整个过程尽量不要碰到带电的那根线,尽管”大神“说没有回路不用怕触电。但是。。。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-26
从外面进来的三根电线是这样区分的:红色火线(L)、蓝色零线(N)、花线是地线(E/PE/G/GND),地线通常是黄绿相间的。如果你要安装室内电路,那么你室内电路的电线也要相应地使用这三种颜色的导线;开关要正面安装,上端为进线,下端为出线。一般情况,地线不进开关。一、接室内线
1、在下方标有字母N 接零线零线(蓝色),所有室内的零线都接这里。2、在下方A1接照明线(电灯)的火线。3、在下方A2接插座线的火线分路。
4、在下方A3接空调线的火线分路。
二、接进户线(外面进来的电线)
1、在上方N接零线(蓝色)2、在上方L 接火线(红色)注意:地线不用进入开关。
空开接线注意事项
1、 紧固接线用力要适中,防止用力过大将螺栓螺母滑扣,发现已滑扣的螺栓螺母及时更换,严禁将就作业。
2、 用螺丝刀紧固或松动螺丝时,必须用力使螺丝刀顶紧螺丝,然后再进行紧固或松动,防止螺丝刀与螺丝打滑,造成螺丝损伤不易拆装,尤其是挂箱内的常用空开。我们家庭电路中,一般都会安装一个空开来保护家庭的电路、电气的安全。空开是我们经常能看到的,它是是断路器的一种,是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关,它集控制和多种保护功能于一身。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-12-15

安装家装配电箱给空开接线,详细介绍家庭电源如何分路、分几路

第3个回答  2020-11-28
1、三相用电还是单相用电家庭用电是单相,电压220V,一火线一零线,工业用电是三相,电压380V,三火线一零线或三火线。
2、C型空气开关与D型空气开关
单相家庭用电只能用C型的空气开关,三相的工业用电必须选D型的空气开关。例如,MB1-63C/2P和MB1-63D/2P。还没确定空气开关个数与电流大小的,请先阅读:空气开关怎么选择?新房装修一般需要多少个空气开关?
3、火线、零线与地线
火线(L线)为红色、零线(N线)为蓝色,黄绿花线就是地线(E线),空气开关进线处的接线端子一般会明确地用L和N标记火线与零线。

1、1P空气开关又称单极空气开关,它只有一个进口和一个出口,所以只要接火线。
2、两相空气开关又称2P空气开关,它的接线如下图所示,如果空气开关没有标记L与N,那就按照左零右火的习惯接线就好。
3、漏电保护器又称为漏电空气开关,它的火线与零线的接线方法如下:
4、 家用空气开关接线原理