屋内的进线是16方铝芯线 太粗插不进漏保 所以接的铜芯线 再接漏保 但是铝线和铜线接的地方老变焦甚至着火

我是开网吧的 屋内的进线是16方铝芯线 太粗插不进漏保 所以接的铜芯线 再接漏保 但是铝线和铜线接的地方老变焦甚至着火 请大侠帮忙

第1个回答  2008-12-14
你接头的地方没接牢固,要多接点,至少剥出15CM以上,与同铜线互相绞紧,再包上绝缘带。
也可以将铝线端部剥开,将铝芯线剪去几股(不能超过1/3),就可以直接插进漏保了。
第2个回答  2008-12-14
最好是将16MM2铝线换成10MM2铜线!如不能换,可以用接线端子连接(铜的)连接,也可以用铜铝过度管压接,然后用绝缘胶布包好!本回答被提问者采纳
第3个回答  2008-12-14
最好是铝线换掉!如不能换,两个接头处用接线端子连接(铜的),将螺丝把紧。电布包好!
第4个回答  2008-12-14
老大,你这样做也太危险了吧,你买个十六平方或者一百安的铜线耳(也叫线鼻)压在铝线头不是什么问题都解决了吗。又安全,又耐用,又美观。还不明白我QQ324160269