88问答网
所有问题
当前搜索:
铜芯线与铝芯线换算
10平方的
铜芯线
相当于多大的
铝芯线
?
答:
10平方的
铜芯线
相当于16平方的
铝芯线
。
10平方的
铜芯线
相当于多大的
铝芯线
?
答:
铜线的电阻率大约是
铝线
60%。所以10平方毫米铜线相当于16平方毫米铝线。
电动机
铝芯
改
铜芯
怎么
换算
?
答:
如果是漆包
铝线
改为漆包铜线可按下列公式
换算
: D
铜
=(ρ铜/ρ铝)1/2 *D铝 D铜:铜线直径 D铝:铝线直径 ρ铝:铝的电阻率,取1/35.5 ρ铜:铜的电阻率,取1/58 注:公式中1/2是指开平方,而不是乘. 如:使用0.51㎜的铝漆包线,改为使用铜线时,铜线的线径为D铜=(35.5/58)1/2*...
铜芯电缆VS铝芯电缆
答:
铜
、
铝线
径的
换算
公式:d铜=d铝×根号(ρ铜/ρ铝)(ρ铜:铜线电阻系数=0.0245,ρ铝=
铝线
电阻系数=0.0392)d铜=d铝×根号(0.0245/0.0392)=0.79d铝 即:1平方铝线=0.79平方铜线 http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/0f15552b926fc01b5343c1fa.html 参考资料...
16平方的
铝线
,相当于多少平方的铜线?
答:
16平方的
铝芯线
,相当于10平方的
铜芯线
。具体可以对着下图表:
两股2.5平方的
铝芯线
作一路线用可代替多大的
铜芯线
答:
1:两股2.5平方的
铝芯线
可以代替一根单股铜线使用。2:通常铝线和铜线
换算
是差一个规格,就是说,2,5平方的铝线相当于1,5平方的铜线的安全载流量。两股2,5平方的铝线就相当于3平方左右的铜线。通过电流大约15A。可带负荷等于220X15=3300W.考虑到功率因数,负荷不能超过3300W。
把
铝芯
电机换成
铜芯
的!怎么改线径 怎么
换算
的呢?
答:
就是量出
铝线线
的直径 然后减去0.06-.0.08-0.10 都可以 因为绝缘漆厚薄不同 得出的线径除以二得出的半径乘半径然后乘以3.14得出的数据就是铝线的截面 然后乘以0.3得出的数据减去铝线截面 然后得出的数据去掉负号就是铜线截面 然后你就去假设铜线直径 然后用同样方法
换算
例如铝线直径...
十六平方的
铝线
相当于多少平方的铜线?
答:
一般
铜
导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的
线芯
最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种...
y2-160M-4型号电动机
铝芯线
改
铜芯线
如何计算?
答:
S
铜
=1/1.6S铝代用后铜导线的直径 d铜=0.8d铝 其他,如绕组形式、每槽导线数、并绕根数、并联支路数、绕组的接法等均和原
铝线
绕组时一样。如需加大电机的出力,可适当加大铜线截面积。将铜线直径取得和原铝线一样是,比计算出的的铜线截面积大1.6倍左右,电机每相允许通过的相电流可相应的...
286kw功率,3相,
铜芯线和铝芯线
各需要几平方得,从变压器到设备处450...
答:
因动力负荷线路中的中性线几乎无电流,所以线路长度按单程计算:1.
铝芯线
:导线截面=ρ.L/R=0.0283Ω.mm2/mX450m/0.02836Ω≈450mm2.。(可用两根240mm2的并联使用。)2.
铜芯线
:S=0.0168Ω.mm2/mX450m/0.02836Ω≈267mm2 ( 无此规格,可用300mm2,有一定裕量,不至于导线满载。)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
铝芯电缆与铜芯电缆换算
75平方的铜等于95平方铝换算
70铜电缆换成铝电缆怎么换算
铜线换算铝线怎么算
铝线代替铜线换算标准
铝线换铜线如何换算
铜芯电缆与铝线换算系数
10平方铜芯线等于多大铝芯线
35铝线等于铜线多少