八百里加急求助:接触器打火问题

请教各位前辈高手:我公司一台设备接触器启动的时候主触点老是打火。且启动瞬间线圈好象吸不住要吸几下才正常(就是这时候触点打火)。而且启动的时候隔壁厂房的总闸要跳。请各位老师傅帮我分析一下是线路?电机?还是变压器容量的问题?
补充说明:接触器已经换了三个,都是一样的问题。我用的是15KW和7.5KW电机同时直接启动,接触器85A。拆掉15KW电机再次启动正常,拆掉7.5KW电机再次启动还是打火但火星比较小,(此设备我公司已经生产了40台其他的都没有问题,这台在我公司厂里试验也没有问题,到客户那就出线这问题了)
启动电流:大电机三相:44A,55A,63A;小电机:19A,18A,25A
这样电机是否正常
补充2更换相序后好一点(接触器线圈是220V的),但还是有火星。我分析原因:1.变压器容量偏小,2.电机闸间有断路。
不知道分析的对不对?

打火就是吸不上,吸不上就是电压不够,跳闸就是对电网冲击过大,过电流或者欠电压,非得直接启动?加个星三角降压启动行不,或者简单点来个时间继电器,让两台设备一前一后启动?接触器换了3个了,还是一样,那肯定不是接触器问题,才22.5KW到不了85A,除非电机有问题,你用卡流表在启动时候测量一下===========================================================================三相电流差的比较多,肯定是有问题,可能是电源的三相不平衡,也可能是电机内部的问题,不过我看可能都有,先换一下接线相序再测测,就知道是电机问题还是电源问题了。三相电流不平衡电机可能过热,功率也会减小,搞不好要烧的。不过还是先检查电机的毛病吧,看看接线,绝缘情况,不带载的时候什么情况。=========================================================================220V的,你在通电后看看电压能到多少,再看看相间电压,确定一下是电压不够还是接地不好,打火的原因我觉得是线圈电压不够造成的因素多点。反正用你所学,各种试验都做做吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-22
1:线圈吸不住,要检查电源电压,是不是电源本身电压就低,触点不能有效吸合必然打火
2:如果电压正常,用万用表检测起动时是否伴随电压降落很多,如果电压下降80%以下说明供电电源容量不够
3:控制电机的开关选择应是电机额定电流的1.5-2.5倍,这样既能保护电机又能躲过电机起动时的电流冲击,检查从电源到电机各个开关容量及线路是否匹配
第2个回答  2008-12-22
变压器容量偏小
第3个回答  2008-12-28
变压器容量怕不够 或线太细 启动瞬间用表测电压降多少 用数字表 降太多就会让别的跳闸
你只给了启动电流 工作电流呢 从启动电流不好判断其好坏 我一看就有问题 你的电流都不平衡 不可能差这么多应该是你的表不行吧 用带峰值保存的表测最大电流
再说15KW电机不能带负载启动 要加降压启动或星三角启动或变频器
第4个回答  2008-12-29
检查一下马达,你说的好像电流不平衡,具体情况到现场才知道。另外检查配电柜那边闸刀负载情况。
第5个回答  2008-12-30
可能是线圈砸间短路了。你可以用试验设备做一个变比,开关的试验。