二次浇筑混凝土即用细碎石混凝土或水泥浆将设备底座与基础表面空间的空隙填满并将垫铁埋在混凝土里,以固定垫铁和承受设备的负荷的一种技术。
两次浇筑的接触面比起整体浇筑来确实很容易拉开,但是由于混凝土结构在设计时不考虑混凝土的抗拉承载力,所以只要不渗水,拉裂缝是可以的。
两次浇筑的地方如果有结构的受力筋,那么先浇筑的那部分要把受力筋甩出来,长度超过该钢筋的锚固长度。第二次浇筑的时候将第一次浇筑的部分接触面凿毛即可。如果该部分有防水要求,那么前浇筑的部分要预留止水钢板或者止水带等构造措施。
只要钢筋按规范预留好,混凝土分次浇筑后即使在分层的地方开裂,也不会影响承载力,但是对于有防水要求的部位,需要一次性浇筑。
扩展资料
二次灌浆的操作要点:
(1)灌浆前,要把灌浆处用水冲洗干净,油污、浮锈等应清除干净,以保证新浇混凝土(或砂浆)与原混凝土结合牢固。
(2)灌浆一般采用细石混凝土(或水泥砂浆),其标号至少应比原混凝土标号高一级。碎石的粒度约为5~15mm,水泥用400号或500号。
(3)灌浆时,应放一圈外模板,其边缘距设备底座边缘一般不小于60mm;如果设备底座下的整个面积不必全部灌浆,而且灌浆层需承受设备负荷时,还要放内模板,以保证灌浆层的质量。
内模板到设备底座外缘的距离应大于100mm,同时也不能小于底座面边宽。灌浆层的高度,在底座外面应高于底座的底面。灌浆层的上表面应略有坡度(坡度向外),以防油、水流入设备底座。
(4)灌浆工作要连续进行,不能中断,要一次灌完。砂浆灌浆过程中不允许捣动,但可以引流,要保持地脚螺栓和安装平面垂直。
参考资料来源:百度百科-二次灌浆