88问答网
所有问题
干式变压器调档要停电多久
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-31
干式变压器调档要停电一个月。根据查询相关公开资料可知:干式变压器调档满一个月后,在恢复送电前应采用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻,合格者方可投入运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKcaMVBSSMaBtS1aS1c.html
相似回答
干式变压器停电多久
能送电?
答:
1.变压器停运满一个月者
,在恢复送电前应采用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻,合格者方可投入运行。2.搁置或停运6个月以上的变压器,投入前应做绝缘电阻和绝缘油耐压试验。3.干燥、寒冷地区的排灌专用变压器,停用期可适当延长,但
不宜超过8个月
。变压器的投运和停运必须遵守的规定 (1)新投运的变压器必须...
干式变压器
怎样
调档
?
答:
干式变压器
调压方式有两种:一是有载调压,那个比较简单,直接调整它的控制开关。二是无励磁调压,干式变压器无励磁调压是通过调节变压器本身的,连接片的布置方式也有两种,有上下两排,上面三个接点,下面三个接点,另一种是左右排列的,左右各三个。它每个接点是从高压绕组上引出的。作用是用来调节...
变压器
电压低如何
调档
答:
先
停电
,断开配电
变压器
低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。然后拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是: 当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到...
变压器
电压高怎么调
答:
一年中只能调节1-2次,电力系统广泛使用的
变压器
大多数是无载调压变压器。有载调压变压器具有专用的分接头切换开关,能够在不
停电
(带着负载)的情况下改变分接头位置进行调压。其调压范围较大,一般为15%以上甚至可达30%,并且可根据负荷大小的变化在一天中调节好几次,并且可进行自动调节。
干式变压器
的低压侧电压高了,在分接开关上如何调低?
答:
变压器
低压侧输出电压高,可以
停电
后调整变压器分接开关。
调档
原则:高了高调,低了低调。例如原来在2档,输出电压高了,此时将分接开关调整到1档,相当于增加了变比。比如一台10kV
干式
变:分接开关1档,变比10.5/0.4,低压侧电压380V 分接开关2档,变比10/0.4,低压侧电压400V 分接开关3档,变比...
变压器
二次电压怎么调
答:
第一步是
停电
(10kv);第二步是验电,先验低压,再压高压;第三步放电(高压电缆);第四步调节分接开关;第五步,调压完成恢复送电.具体调节分接开关有两种情况,如里是油浸式的,在其顶部有一个象是电铃的小盒,你旋开盖,将里面的分接开关调至第一档(高往高调,低往低调).如果是
干式变压器
,在其高压...
干式变压器
更换档位
需要
做什么试验,要是不做有什么危险?
答:
干式变压器
更换档位,如果是要手动的无载调压的变压器(一般都是这种),
需要
先
停电
,再手动换档,换挡后必须测量变压器高压侧绕组直流电阻合格后,方可投运。这样做的目的是确保手动
调档
已经调整到位。 如果是电动的有载调压的变压器,则可以在运行时直接调节档位,无需停电和做试验。
干式变压器
怎样互导电流?
答:
它每个接点是从高压绕组上引出的。作用是用来调节高压的输入电压的高低,正常放在三档
干式变压器调档
步骤和注意事项 首先必须切断变压器高压输入电源,并做好接地。然后将分接联接片固定在相应的分接端子上(具体可参照变压器的铭牌),拧紧螺栓,保证分接端子接触良好.最后在确认没有问题时方能送电运行。
大家正在搜
干式变压器调档应该怎么调
干式变压器调档连接方式示意图
干式变压器怎样调电压
干式变压器能调档吗
干式变压器调档原理
干式变压器调档位说明
电力变压器调档怎样调
变压器调档电压差
油浸式变压器调档