电闸控制开关莫名跳闸?

最近两天晚上用电总是莫名跳闸,有一次频率还很高,竟然在半个小时内跳了3次。我家总电源是那种照明,插座,空调分开线路的控制器,跳闸是总电闸跳,其他闸没有跳。跳闸时家里使用的电器有电视,电脑和照明等,功率都不是很大。昨晚睡觉后,所有电器除了冰箱都处于断电状态,半夜起来,依然跳闸。
我家是新装修房,线路是重新布的,使用半年了,都没有出现过这种跳闸现象。
请高手解释原因,并给点建议,是否和天气有关?
漏电保护是否是保险丝?我家的控制器上只有一个小方格子的按钮,应该就是了,是个总的。但是并没有挑起来,还是按下去的状态,应该不是漏电吧?
轻微短路或者漏电如何除了?都是墙内线

换一个漏电保护开关试试,不行就是线路轻微漏电所致...

参考资料:共享资源

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-24
你所说的控制器就是漏电保护器,原因只有两个,一是漏电保护器损坏,一是有漏电的地方,这种情况下,漏电保护器损坏的可能性最大,先换了它再说吧。换跳闸的那一个就可以了。

那个小方格子是漏电保护器的一部分,它是测试漏电保护器用的,漏电保护器也是一个电闸,里面没有保险丝,漏电保护器只起漏电保护作用,短路保护是在漏电保护器的前面还有一个电闸,那里面才有保险丝。
你的最大原因是漏电保护器坏了,先换了再说,要是墙内的线漏电,只能重新换线,或重新走线。
第2个回答  2008-11-21
这种情况不一定,漏电的可能性不大,照你说的功率过大的话,应该不太可能,220V三相的最大能开2000多W ,空调的功率一般为1000W ,你当时用的有多少电器?跳闸的时候是不是正在开关电灯或其它用电器?你家里有装稳压器吗?如果没有的话,可能是进户线的电压不够也有这种可能!如果你家空调过多的话,应该就是功率过大,这是最合理的解释了!!!
第3个回答  2008-11-21
首先判断一下是漏电还是过载,如果每个环路都有漏电保护的话,你就换过总的空开吧
第4个回答  2008-11-21
应该是哪里漏电或者轻微短路!另外保险丝和漏电保护开关是两样东西,你说的小方格的按钮是漏电保护开关。
第5个回答  2008-11-21
我建议你先换一个空开,再擦电路。