摇表摇电机的ABC三相,相与相之间都0 这电机是好的? ABC摇接地都是无线大

如题所述

不做任何处理,直接用摇表测量电机相 - 相或线 - 线,是无意义的。
因为电机内部的绕组无论是星形连接还是三角形连接,或首端或尾端相互相连,若用摇表测量,必定是电阻很小(通路)。
用摇表测量电机,通常有两种目的:
1、各绕组之间的绝缘电阻
正确的方法:
①打开电机接线盒,拆除各接线柱之间的连接片(分离各绕组);
②380V的电机,要用500V的摇表测量;
③分别用摇表测量两个绕组之间的绝缘,正常的值不能低于0.5兆欧(不低于每千伏1兆欧,越大越好)。
2、绕组与外壳之间的绝缘电阻(因为电机外壳接地,所以也是绕组对地之间电阻)
方法:
用500V摇表接外壳和任意一根绕组接线柱,测量结果在4兆欧以上为正常(越大越好)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-28

相与相零肯定不对,但也不一定坏了。原相与相本来是接在一起的摇之前需拆独立再测。实际上有两种接法如图,您需要把连接片断开

第2个回答  2021-05-27
电机摇绝缘要拆电机的接线,把封片都拆下分别要测UVW三组线圈的相互及对地绝缘。不管是星接还是角接,UVW三相绕组都是接在一起的,所以直接测量电源接线ABC三相是直接短路为零的。小型封装好的的没法测相间绝缘,只能三相对地绝缘,线圈封线在电机内部,无法直接拆开。
相似回答