不做任何处理,直接用
摇表测量电机相 - 相或线 - 线,是无意义的。
因为电机内部的绕组无论是星形连接还是三角形连接,或首端或尾端相互相连,若用摇表测量,必定是电阻很小(通路)。
用摇表测量电机,通常有两种目的:
1、各绕组之间的
绝缘电阻正确的方法:
①打开电机
接线盒,拆除各接线柱之间的连接片(分离各绕组);
②380V的电机,要用500V的摇表测量;
③分别用摇表测量两个绕组之间的绝缘,正常的值不能低于0.5兆欧(不低于每千伏1兆欧,越大越好)。
2、绕组与外壳之间的绝缘电阻(因为电机外壳接地,所以也是绕组对地之间电阻)
方法:
用500V摇表接外壳和任意一根绕组接线柱,测量结果在4兆欧以上为正常(越大越好)。