发电机(变压器)会由于电压升高或者频率降低而出现过激磁,如与系统并列运行的变压器,由于分接头连接不正确,使变压器的电压过高引起过激磁。
变压器过激磁运行时,铁芯饱和,励磁电流急剧增加,励磁电流波形发生畸变,产生高次谐波,从而使内部损耗增大、铁芯温度升高。另外,铁芯饱和之后,漏磁通增大,使在导线、油箱壁及其他构件中产生涡流,引起局部过热。严重时造成铁芯变形及损伤介质绝缘。
为确保大型、超高压变压器的安全运行,设置变压器过激磁保护非常必要。
对于升压变压器的过激磁,大多数在未与系统并列的情况下发生,主要原因有:
(1)发变组在与系统并列之前,由于操作上的过失,误加了较大的励磁电流;
(2)发电机起动过程中,转子在低速下预热时,由于操作上的过失,误将发电机电压上升到额定值,使变压器由于频率低而产生过激磁;
(3)在切除机组的过程中,主汽门关闭,出口断路器断开,而灭磁开关拒动,此时原动机减速,但自动调节励磁装置力求保持机端电压为额定值,从而使变压器因频率降低而引起过激磁。
事实上,正常情况下突然甩负荷也要引起相当严重的过激磁。因此,大容量变压器应装设过激磁保护。
对于300MW及以上发电机,当发电机与主变压器之间无断路器而共用一套过励磁保护时,其整定值按发电机或变压器过励磁能力较低的要求整定。
当发电机及变压器间有断路器而分别配置过励磁保护时,其定值按发电机与变压器允许的不同过励磁倍数分别整定。