你好,我想问下回路电阻测试仪测量10kV开关电阻时的时间和电流是按什么来设定的呢。

规程规定测试电流不小于100A,那200A什么时候用得上呢,时间一般设定是多少哦?

你好,我想问下回路电阻测试仪测量10kV开关电阻时的时间一般设定为30秒以上就可以,电流是按规程规定测试电流不小于100A,用100A和200A都可以!没有严格的规定。

产品概述
◆根据IEC及国家有关标准规定,高压开关、有载开关等开关设备的回路电阻,直接反映开关触头的接触情况。因此,开关的生产厂、发供电单位及电力建设安装公司等对各类开关设备检验、安装、维护、检修时,必须对回路电阻进行测试。
◆根据规定要求,测试电流不小于100安培或额定电流的1/5。
◆ED0303A型回路电阻测试仪是采用数字电路技术和开关电源技术相结合设计而成。
◆适用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻的测量。
◆测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻和接触电阻,并用数字显示出来。
◆仪器测量准确、性能稳定,适用于电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻的测试。

主要特点
◆ 采用四端子测量法,消除测试线电阻和接触电阻的影响。
◆ 电流、电压同时测量采样,电流波动对测量精度无影响。
◆ 输出电流分为两档,最大可达500A。
◆ 测试结果稳定,便于记录。
◆ 操作简单,只需按下测试键,即可得到回路电阻值和电流值。

技术指标
◆ 测量范围:1~1999uΩ
◆ 分 辨 率:1uΩ
◆ 测试电流:≥100A
◆ 测量精度:0.5%
◆ 显示方式:电流 :三位半LED
◆ 电阻 :三位半LED
◆ 工作方式:连续
◆ 工作电源:AC220V±10%来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答