备注:以后房子准备盖三层高,现在首层要求建4米净高,柱子基础挖了1.5米深!
如上图,两根柱子间的跨度是8.4米,现在我家已经浇好地下柱子了(马上要浇地梁),包工头用的钢筋看起来也不粗,四根18,四根16粗的钢筋,柱子以后应该是40*30厚的。地梁也就是20CM厚,我一次次地问他,他说可以的,以后楼顶梁用22的钢筋就行。因为我不懂,很多人说我家的柱子跨度太大,有问题!
问题如下:
一、这样大的跨度,从理论上来讲,可不可以?
二、别人说我家现在这个情况,不能浇完框架再砌砖,只能砌完砖再浇楼板,是这样么?
三、如果柱子支撑力真不够,那砌完砖再浇楼板,以后想要改格局,砖墙能拆么?
四、如果柱子支撑力不够,这样做有用么:地面以上的柱子马上要焊接钢筋了,我换成22与20的钢筋,形成地面下的柱子钢筋细,地面以上的柱子钢筋粗?
五、还有什么好的建议?
今天浇了地梁,我看了用的钢筋也挺粗的,都是用22各20粗的,今天跟包工头聊了一下,他说这个柱子承重的力量是垂直的,没问题,跨度大,只是梁受 不受得了的问题,只要把梁加粗,就没问题了。那么根据他的意思,梁的支撑力应该够。
我想问的是专业的人士帮我计算一下,理论上支撑力够不够 ?
å¿æä¸æ¯ä¸æ¥å¨ä½å¨ä¸èµ·çå?
我要做框架结构的,做完再砌墙,您 有什么好的建议么?
追答框架的话找人计算再施工吧,别急着施工,在8.4m中间还可以加两个柱子,卧室角再加一个柱子,看着柱子多了但是成本会低下来
这个计算我是可以完成的
最北面门挪一下,也加个柱子