88问答网
所有问题
施工现场施工给水和室外消火栓给水可以用同一管线给水吗?还是施工现场室外消防必须走专线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
1、这个有专门的国家技术规范规定的,规范名称:《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011
2、是可以的
规范5.3.17 规定:施工现场临时消防给水系统可与施工现场生产、生活给水系统合并设置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VtggaBcKB.html
其他回答
第1个回答 2013-03-14
给水可以用同一管线
相似回答
室外消防
管网
与
室内
消火栓能用同一
个管网吗
答:
不能
。室内外消火栓管网必须分开设置,消防扑火时应是互不影响的两个系统,防止室内消火栓管网在大火中遭到破坏时,室外消火栓管网仍能发挥向消防车供水或直接扑火的作用。
消防
系统
消火栓
和喷淋系统
可以用同一
管道吗
答:
不可以
,当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统。消火栓 与消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内消火栓和室外消火栓。当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时,应在与市政...
问6:
消防
水系统如何配置?
答:
(1)消防水管路必须独立设置,不得与施工、生活用水混用一条管路
。同时,要建立临时消防泵房,确保管路的灭火水压。(2)施工现场或其附近应设置稳定、可靠的水源,并应能够满足施工现场临时消防用水的需要。消防水源可采用市政给水管网或天然水源。当采用天然水源时,应采取措施保证冰冻季节、枯水期最低水...
建筑
施工
用水和临时
消防
用水
能不能
共用?
答:
建设工程
施工现场消防
安全技术规范GB50720—2011 5.3.17 施工现场临时
消防给水
系统应
与施工现场
生产、生活给水系统合并设置,但应设置将生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。应急阀门不应超过2 个,且应设置在易于操作的场所,并设置明显标识。
什么地方要设室外消火栓
?室外消火栓给水
管见网
可以与
室内消火栓给水管网...
答:
7.1.1 高层建筑必须设置室内、
室外消火栓给水
系统。车库应设室外消火栓给水系统 室外栓一般用于消防车给水,接市政水,不能与室内管网共用
室内消火栓
与室外消火栓
能否同管?
答:
市政不可能各有各的管网。只是
室外消火栓
必须是一个栓一根DN100的管子,你不可以再分出DN65的给室内消火栓。否则当室外消火栓在灭火工作时,室内消火栓就没有水压了(特别是三出口的室外消火栓);室内消火栓、室外消火栓、生活用水各自接自总管。2、市政管网只有一个,那里有经计划调配,有足够压力、流量的...
施工现场消防
安全
消防给水
系统的规定有哪些
答:
1) 给水管网应布置成环状,当临时室外消防用水量不大于15L/s时,可布置成枝状;2) 临时
室外消防给水
主干管的直径不应小于DN100;3) 给水管网末端压力不应小于0.2MPa;4)
室外消火栓
沿现场主要临时道路、拟建工程、主要临建设施布置,距离道路边线不应大于2m,距拟建工程红线或临时建筑外边线不应...
施工现场
临时
消防
用水规范
答:
室外消防的给水管是用什么管?
室内消火栓与室外消火栓有什么区别,消防流量怎么算?
室外消火栓的环网布置管径应为多大,可以有市政给水代替吗?
小区室外给水管网,低压给水与室外消火栓合用
室外消防给水管道布置要求是什么?
室外消防栓距地面高度是多少
建筑工程用施工临时用消防水箱的容量是多少