通风与空调系统的检测与试验,包括的内容有( )。

A.对风管制作工艺进行的风管强度与严密性试验
B.制冷机组、空调机组、风机盘管进行现场水压试验(制冷机组、空调机组属于通风与空调设备,应进行电气检测与试验;风机盘管进行水压试验)
C.冷凝水管道安装完毕,外观检查合格后,进行通水试验
D.集分水器、开式水箱的水压试验(开式水箱要进行满水试验;集分水器属于水系统管道,需进行水压试验,在制冷机组、空调设备连接前,应进行管道系统冲洗试验)
E.风管系统安装完成后,对主干风管进行漏光试验或漏风量检测

【答案】:A、C、E
通风与空调系统的检测与试验
1. 风管批量制作前,对风管制作工艺进行检验时,应进行风管强度与严密性试验。风管系统安装完成后, 应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。
2. 水系统阀门进场后,应进行强度与严密性试验。 水系统管道安装完毕,外观检查合格后,应进行水压试验。
3. 冷凝水管管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行通水试验。
4. 水系统管道试验试验合格后,在制冷机组、空调设备连接前,应进行管道系统冲洗试验。
5. 开式水箱(罐)在连接管道前,应进行满水试验, 换热器及密闭容器在连接管道前,应进行水压试验。
6. 风机盘管进场前应进行水压试验。
7. 制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行吹污、气密性和抽真空试验。
8. 通风与空调设备进场检验时,应进行电气检测与试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考