电磁流量计上下游直管段要求是什么

如题所述

GB 50093━2002自 动 化 仪 表 工 程 施 工 及
验 收 规 范中对流量计上下游直管段的通常要求如下:
——转子流量计,上游不小于 0~5 倍管径,下游无要求;
——靶式流量计,上游不小于 5 倍管径,下游不小于3 倍管径;
——涡轮流量计,上游不小于 5~20 倍管径,下游不小于3~10 倍管径;
——涡街流量计,上游不小于 10~40 倍管径,下游不小于5 倍管径;
——电磁流量计,上游不小于 5~10 倍管径,下游不小于0~5 倍管径;
——超声波流量计,上游不小于 10~50 倍管径,下游不小于5 倍管径;
——容积式流量计,无要求;
——孔板,上游不小于 5~80 倍管径,下游不小于2~8 倍管径;
——喷嘴,上游不小于 5~80 倍管径,下游不小于4 倍管径;
——文丘里管、弯管、楔形管,上游不小于 5~30 倍管径,下游不小于4 倍管径;
——均速管,上游不小于 3~25 倍管径,下游不小于2~4 倍管径。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答